某工程系统调试时,发现低压柜柜体的温度相当高(烫手),各方人员查找原因,发现是按照图纸施工的,最后归结为谐波的问题,请业内专家,給予评析。 我未到现场,但个人怀疑:一、灯具未采用电子式整流器,二、无功补偿未起作用,三、整个回路的谐波,但谐波是如何产生的,个人不是太理解,是不是LC震荡的问题, 我的怀疑,有无道理,请解析,并重点解析以下谐波问题。
某工程系统调试时,发现低压柜柜体的温度相当高(烫手),各方人员查找原因,发现是按照图纸施工的,最后归结为谐波的问题,请业内专家,給予评析。
我未到现场,但个人怀疑:一、灯具未采用电子式整流器,二、无功补偿未起作用,三、整个回路的谐波,但谐波是如何产生的,个人不是太理解,是不是LC震荡的问题,
我的怀疑,有无道理,请解析,并重点解析以下谐波问题。
2楼
首先要考虑所有负荷非线性产品占得比例,例如:非线性超过30%,就要考虑谐波抑制或治理;安装滤波补偿柜还要考虑柜内温度以及风扇的排风问题
回复
3楼
先找出发热元件,分析下是正常工作中的发热,还是由于接线错误:比如正常运行中不带电的设备错接成长期带电的。
回复
4楼
如果是母排发热,就看是零线母排,还是三相母排,如果是零线母排的话,就可能是谐波电流引起的,气体放电灯,电子设备都是产生谐波的原因,如果是三项母排发热就是母排的选择有问题
回复
5楼
“发现低压柜柜体的温度相当高(烫手)”
查明发热源是柜内元器件还是柜体本身。
回复
6楼
你这首先要查出来时什么元件发热啊
不然怎么就说是谐波了
回复
7楼
说的不错,谢了
回复
8楼
学习,学习,学习
回复
9楼
你这首先要查出来时什么元件发热啊
不然怎么就说是谐波了
回复
10楼
电容器和系统电抗形成并联谐振,造成谐波电流放大,假设本来谐波电流只有5A,经过放大可以变成25A,甚至更大,导致电容器温度过高,电抗器也温度高,如果柜子是封闭的,热气会导致柜子外壁也热,可能就是楼主说的烫手了,
借个电能质量测试仪测量一下就明确了
回复