人防工程生活集水坑贮备容积计算探讨
果汁
果汁 Lv.12
2010年12月15日 10:24:27
只看楼主

人防工程内生活集水坑的贮备容积,09年以前小弟一直认为是隔绝防护时间内掩蔽人员生活用水的总体积,而且省人防的王工也认同。但09版的国标图集和技术措施却给了两种计算方式:(1)09版(09FS01防空地下室给排水设计示例)是隔绝防护时间内掩蔽人员饮用水的总体积:这个就不明白了,隔绝防护时间内人员饮用水不是全部喝掉了,就算要排水也是去干厕解决。何况生活用水呢?但北京审图认同此计算方式。(2)09版措施(2009全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室)是隔绝防护时间内掩蔽人员饮用水、生活水的总体积。这倒是一了百了,不过一般一个防护区近1200的掩蔽人数,这个贮备容积也是相当大的。

人防工程内生活集水坑的贮备容积,09年以前小弟一直认为是隔绝防护时间内掩蔽人员生活用水的总体积,而且省人防的王工也认同。
但09版的国标图集和技术措施却给了两种计算方式:
(1)09版(09FS01防空地下室给排水设计示例)是隔绝防护时间内掩蔽人员饮用水的总体积:这个就不明白了,隔绝防护时间内人员饮用水不是全部喝掉了,就算要排水也是去干厕解决。何况生活用水呢?但北京审图认同此计算方式。
(2)09版措施(2009全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室)是隔绝防护时间内掩蔽人员饮用水、生活水的总体积。这倒是一了百了,不过一般一个防护区近1200的掩蔽人数,这个贮备容积也是相当大的。
糊涂了,哪位大侠有高见,大家一起讨论一下!

[ 本帖最后由 dahuo 于 2010-12-15 10:25 编辑 ]

01.jpg


02.jpg


03.jpg

免费打赏
果汁
2010年12月15日 10:34:03
2楼
在线等半个小时,大家都没有碰到这个问题吗?
回复
fr1406
2010年12月16日 14:31:40
3楼
这个比较专业
我国这方面的标准都是参照国外的,很少有自己去做的公式
像空调用的膨胀水箱、消防水箱等容积都有偏大的嫌疑,而且有1.1~1.2的安全系数,那就更大了。
想要深入研究的话,楼主可以去参阅一下俄文原版的书籍
回复
冬夜冷风
2010年12月16日 15:43:53
4楼
我表示完全不懂,但是,希望楼主能得到满意的答案!
回复
zhao1984fan
2010年12月16日 16:36:15
5楼
人防工程;
防空防核?
我怎么没看过啊,重庆的防空洞都改商场了:Q
回复
zhujun00321
2010年12月16日 17:05:06
6楼
这个比较专业
我国这方面的标准都是参照国外的,很少有自己去做的公式
像空调用的膨胀水箱、消防水箱等容积都有偏大的嫌疑,而且有1.1~1.2的安全系数,那就更大了。
想要深入研究的话,楼主可以去参阅一下俄文原版的书籍
回复
glxfl
2010年12月16日 17:06:11
7楼
人防工程注定是劳民伤财的摆设:如何能挡住老美的穿甲弹?
多几个管事的 我们多做几回孙子。
回复
tianya88888888
2010年12月16日 17:56:06
8楼
以当地人防部门审图意见为准
其实怕坑大,就把这个坑配的泵弄小点,人数咱改变不了,就改咱能改的
没办法,人防这东西,和消防一样难搞

[ 本帖最后由 tianya88888888 于 2010-12-16 17:57 编辑 ]