5.5.2 建筑物内热水供水管网的设计秒流量可分别按本规范第 3.6.4 、 3.6.5 和 3.6.6 条计算。集中热水加压供水设计秒流是不是按照5.4.2条规定

5.5.2 建筑物内热水供水管网的设计秒流量可分别按本规范第 3.6.4 、 3.6.5 和 3.6.6 条计算。
集中热水加压供水设计秒流是不是按照5.4.2条规定
免费打赏
果汁
2010年12月15日 10:33:27
2楼
如果你的5.4.2是2009版里面的条文的话:这里面的水泵是指热水存储设施、加热器、循环管道之间的水泵。
如果你要计算的水泵是用在热水存储设施、用水点、循环管道之间的话,可按5.5.10计算。
回复
qwqw111111
2010年12月15日 10:55:08
3楼
指的就是2009版的条文
我都弄糊涂了:
1、按照5.5.2条规定,属于供水管网设计秒流量,这么不等于加压泵的出水量吗?
2、按照5.5.10条规定,水泵的出水量为循环流量
3、按照5.3.2设计小时热水量,这也不等于管道每秒的流量吗?
规范弄的很模糊,头都炸开了,请教各位水友
回复
润柔
2010年12月16日 15:56:16
4楼
我想楼主说的加压热水泵是指至用水点的增压泵,而不是有些同学认为的热水循环泵。当热水储水箱放在屋面,但是不能满足最不利点使用压力时,跟冷水情况一样,也需要设置一个热水的增压泵