箱式变压器与干式变压器的比较?
sunnyji
sunnyji Lv.3
2010年12月14日 22:38:12
来自于变压器
只看楼主

做一个酒店工程,预计变压器的安装容量在5000KVA左右,甲方想用箱变,请问箱式变压器与干式变压器的比较,有什么优缺点?

做一个酒店工程,预计变压器的安装容量在5000KVA左右,甲方想用箱变,请问箱式变压器与干式变压器的比较,有什么优缺点?
免费打赏
cangli0
2010年12月18日 11:48:48
12楼
单台变压器没有5000KVA的,除非你们工程上用的是变压器组,要说像是变压器和干式变压器的区别,首先,从经济角度来讲,干式变压器要比箱式变压器经济实惠,造价较低廉,其次,从外观来讲箱式变压器要比干式变压器美观,再次,从使用寿命来讲,干式变压器寿命较短,箱式变压器使用寿命较长,然后,从适用范围来讲,箱式变压器主要适用于新建的居民小区的正式电源,干式变压器,主要适用于施工现场的临时电源(也可以适用于新建的小区供电,但是没有箱变经久耐用),如果是重要的一级负荷,还需要自备发电机组,如此大的用电容量还需设计大功率的电容补偿装置,以提高功率因数,以便改善供电质量。
回复
hzhsj
2010年12月18日 12:56:38
13楼
没听说过箱式变里面可以装油浸式变压器。
回复
shell207
2010年12月18日 13:29:46
14楼
现在你就在这里听说了:lol
回复
wangxf
2010年12月18日 13:55:31
15楼
赞同4楼的说法!
回复
zhanggecheng
2010年12月18日 21:37:31
16楼
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!
没听说“PT、避雷器柜”能“消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
1、过电压抑制柜(聚优柜)不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的(即:直流1mA参考电压),必须符合国标要求,否则就会给系统安全运行带来严重危害。
直流1mA参考电压是根据多年的运行经验总结及理念确定的,是不能随便可以改变的。国标GB 11032-89《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定电站和配电避雷器直流1mA参考电压:
3~10kV 直流1mA参考电压≮2.4倍的系统额定电压。
35kV 直流1mA参考电压≮2.09倍的系统额定电压。
如果加串联间隙,串联间隙的动作值不能小于直流1mA参考电压。
避雷器直流1mA参考电压的理论根据是:在系统发生单相弧光接地时避雷器不动作,单相弧光接地最大过电压是相电压的3.5倍,即
3.5×相电压=3.5×(系统额定电压/√3)= 2.02×系统额定电压
因此,避雷器直流1mA参考电压要大于2.02倍的系统额定电压
① 过电压抑制柜(聚优柜)与避雷器一样的过电压保护死区和不足。
过电压抑制柜(聚优柜)的氧化锌避雷器直流1mA参考电压必须符合国标,因而过电压抑制柜(聚优柜)不能降低其避雷器的动作值,也就有了保护死区和不足,就是说小于直流1mA参考电压的尖峰过电压,过电压抑制柜(聚优柜)是保护不了的。
操作过电压(除电容器、空线路开断过电压)都小于2.8倍的相电压,远小于直流1mA参考电压,避雷器是不会动作的。
显然过电压抑制柜(聚优柜)是不能防止操作过电压的。
② 过电压抑制柜(聚优柜)加大氧化锌阀片的尺寸,只能加大避雷器的标称放电电流,并不能随意改变直流1mA参考电压,不可能通过加大氧化锌阀片尺寸来改变其过电压保护死区的。
③ 高压熔断器与避雷器串联,只能解决避雷器损坏后脱离系统,并不能改变氧化锌避雷器的特性。
总之,过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,根本不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
回复
hnzzed
2010年12月18日 21:47:15
17楼
这个,首先,5000kVA的容量要求得需要多少个变压器啊。。。。
再者,酒店负荷的性质,一级消防负荷的话,需要双路高压电源的啊,这样箱变就不好了。。那么多高压柜。。还是干式变搞在一个配电房哩比较合理些。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月19日 16:10:14
18楼
弄2台2500KVA的箱变带你的负荷就可以了 想并列就把2台变压器放一台箱变里,不想并列就各自放一台箱变里
回复
yeyishuang_a
2010年12月20日 09:35:16
19楼
9楼和18楼讲得都有道理,对于大酒店来说还是不用箱变为好。
回复
backto99
2010年12月21日 09:57:28
20楼
怎么没有、干变油变都可以装的啊
回复
dovekk
2010年12月21日 10:01:22
21楼
建议做个配电房吧,5000KVA容量也不小啊
回复

相关推荐

APP内打开