箱式变压器与干式变压器的比较?
sunnyji
sunnyji Lv.3
2010年12月14日 22:38:12
来自于变压器
只看楼主

做一个酒店工程,预计变压器的安装容量在5000KVA左右,甲方想用箱变,请问箱式变压器与干式变压器的比较,有什么优缺点?

做一个酒店工程,预计变压器的安装容量在5000KVA左右,甲方想用箱变,请问箱式变压器与干式变压器的比较,有什么优缺点?
a13901458888
2010年12月15日 08:02:19
2楼
5000kVA变压器几台啊?
回复
zyz8438
2010年12月15日 08:48:09
3楼
最大的区别:就是箱式变压器外面有一个金属罩。其内一般是干式变压器,当然也可能是油浸式变压器。

但实际上箱式变压器在我们口中一般都广义化了,应该叫箱式变电站可能更为贴切。其内不仅仅包含变压器,还有高压负荷开关柜和低压配电柜。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-15 10:56 编辑 ]
回复
姜振祥
2010年12月15日 09:10:32
4楼
箱式变和干式变压器 那怎么比较啊
箱式变里面可以装干式变压器或油浸式变压器,在加高压进线和计量 还有低压出线和馈线等设备就可以了。
用干式变的成本高一些啊 油的能便宜啊。
回复
auluolal
2010年12月15日 10:27:17
5楼
两者概念不同。。。干式变压器只是一台变压器。。箱变是指包含高低压供电设备的一个小型变电站
回复
wutaixiong
2010年12月15日 10:36:32
6楼
箱变是成套装置:包含高压进线开关柜或者负荷开关、变压器(可是油变也可以是干变)、低压出线开关设备。
变压器是一个降低或者升高电压的装置,主要分干变和油变两种。
酒店规模比较大,应该考虑设置配电所,即高压开关柜+变压器+低压开关柜,也可以采取箱变的形式,但箱变整体造价可能要高一些,不几乎不用维护,比配电所容易管理,酒店场所因为消防要求变压器必须是使用干变,具体用什么方式供电要根据现场和资金情况决定!
回复
z1g2d3
2010年12月15日 10:57:14
7楼
箱式变可包括高低压柜,而干式变只是一台变压器
回复
rijiaman
2010年12月15日 13:50:07
8楼
对,同意楼上意见,,哈
回复
juju-snz
2010年12月15日 15:16:44
9楼
箱站是人们的习惯叫法,它的学名叫预装式变电站。GB/T 17467 <高压 压预装式变电站> 中对预装式变电站的定义为:“预装的经过型式试验的成套设备,它包括高低压开关设备和控制设备。”同时它还规定了它的参数:“一次侧交流电压为3.6-40.5kV,变压器最大容量是1600kVA,工作频率不超过50HZ。”可以配置油变,也可以配置干变。
说白了,就是给一个变电站做一个可移动的壳子,这样把一个变电站在制造厂内全部完成,到现场只需要连接进线和出线电缆就可以送电了。
你的问题是需要5000kVA的变压器,这么大容量的变压器放在一个金属壳子或非金属壳子里,通风散热的问题就很难进解决。如果你非要用箱变,建议你做一个“假箱变”:相对位置:变压器在中间,高压设备在一侧,低压设备在另一侧。高低压设备模仿预装式变电站在制造厂内加工连接完成。变压器露天放置,到现场后再完成变压器与高低压设备的连接。实际中有这样处理的例子。
回复
luozh123456789
2010年12月15日 22:44:50
10楼
xuexixia
回复
yichunzai11
2010年12月17日 09:43:17
11楼
谢谢分享!顶!顶!顶!
回复

相关推荐

APP内打开