箱变、柴油发电机房边一空房,拟建30-50人就餐的灶间,使用液化气罐,怕建完有人说不可,问设计院,也无明确答复,哪位知道这方面是如何规定的吗?需要向何部门申请?
箱变、柴油发电机房边一空房,拟建30-50人就餐的灶间,使用液化气罐,怕建完有人说不可,问设计院,也无明确答复,哪位知道这方面是如何规定的吗?需要向何部门申请?
2楼
第一:
建筑设计规范:
(关于基地和总平面)
2.0.3 饮食建筑严禁建于有害、有毒物质的工业企业防护地段内;
与有碍公共卫生的污染源应保持一定距离,并须符合当地
食品卫生监督机构的规定。
建筑防火规范:
(关于周围建筑)
第3.2.5条 锅炉房应为一二级耐火等级的建筑,但每小时锅炉的总蒸发量不超过4吨的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑
第3.2.7条 变电所、配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴临建筑,但供上述甲、乙类专用的10KV及以下的变电所、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴临建造。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设非燃烧体的密封固定窗。
回复
3楼
第二:
1. 你的既有发电机房是油箱的,还是储油罐的?
一般为油箱,这样在运行的时候就会产生一定的气味和烟!
2. 民用建筑设计防火规范:
6.1.1.7 发电机间、控制室及发电是不应设在厕所、浴室或
其他经常积水场所的正下方和贴邻.
(这就意味着贴着发电机房墙体那面墙体,不应设在厕所、浴室或
其他经常积水场所的正下方和贴邻.)
回复
4楼
第三:
拟建的厨房与箱变的防火间距是否够用?
回复
5楼
谢谢jiachengli版主,天天看回音,终于有答复了,而且是版主在帮助我,真是不知怎样谢您,谢谢!
回复
6楼
不用谢拉~!~
也不知道你看完我的解答又有什么新的想法,可以在留言,我们继续来探讨!
也希望你多来参加我们的活动!
回复
7楼
版主,又见您的关注,下图是完整的相关建筑平面,我是开发单位的施工员,对设计规范不了解,锅炉房因城市集中供热内部设备已拆,现发电机房和拟建厨房可能是当初的水泵和风机房,目前也空。写字楼,发电机房、箱变已通过验收,物业公司希望有一个做饭的地方,因是非正式食堂,没有委托设计,当然也不用报卫生防疫站,临时的要有些投入,如地墙磁砖,怕做好后消防、电业监察不让,就先问问,免得钱白花,根据您提供的资料看,没有大的原则的问题,柴油机油罐是地下的,基本不用,是消防备用电源,我们这一年也不停一回电;关于防渗我把厨房地面做低一些,再做好防水;靠箱变一侧窗封上,即防火隔墙;厨房的液化气罐(易燃易爆源)放在锅炉房里;大概可以了吧,这是我的基本思路。您如有时间,再听听您的意见,帮助看看行不。
回复
8楼
如果按你所说:“是非正式食堂,没有委托设计,当然也不用报卫生防疫站”
那应该不是什么很重要的饮食建筑,
按照你所说的解决问题的方法,
应该能够处理好三者之间的关系!
就应该没有设么问题了。
还有就是防水问题一定要请专业人员作一下处理!
毕竟做设计么,要做就要做最好,最好做出的设计不至于让别人~~~~
要多先换位思考,如果是你,你会怎样?
回复
9楼
从您这里看出,设计人员思考问题周密严谨,出言有据,这是我最大的收获。
回复
10楼
虽然说出言要有据, 但是在现实的设计当中,
我们也要注意现场条件的重要性,
要因地制宜,要做到适条件而生出建筑!
我们在前期做设计的时候要做到有理可依!
这样就为我们后期到现场做了充分的准备,也就可以变通的处理问题了!
回复
11楼
版主,我的信箱wangwmsy@sina.com,愿与您保持联系。
回复