活荷载的一个老问题(设计人员必看)
天涯居士
天涯居士 Lv.18
2006年02月28日 15:58:14
只看楼主

根据许多规程和教材的推荐以及设计经验,现在一般对于屋面活荷载计算钢架的时候取0.3;计算檩条的时候取0.5。 但是某某设计院总工认为:无论如何活荷载都应该取0.5,因为钢结构设计规范中有这么一句话——对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60㎡时,屋面均布活荷载标准值应取为0.3KN/。这里面一般的厂房都能满足60㎡,也就是说可以取0.3的惟一一个重要前提是“当仅有一个可变荷载”。总工说了屋面竖向不可能只有一个可变荷载,活荷载、雪荷载、风荷载、地震、施工检修等等荷载都是可变荷载。

我的理解是不能断章取义,这里讲的关注可变荷载数量实际上是关注参与组合的可变荷载。我认为一般厂房只有一种可以参与组合的可变荷载,那就是雪荷载。

assssw
2006年02月28日 22:53:19
2楼
屋面竖向可变荷载一般只考虑雪荷和积灰和施工检修
回复
quaker
2006年03月01日 18:57:06
3楼
但是不会都同时作用吧?
回复
assssw
2006年03月02日 11:24:02
4楼
楼上说的对!不同时作用
回复
dingyiyi99
2006年03月02日 15:22:08
5楼
可变荷载还是一个啊,不是很多个啊!我同意楼上的观点。
回复
小榕树
2006年03月02日 19:25:48
6楼
对于轻钢可以取0.3,普钢按设计规范的要求,不可能仅有
一个可变荷载啊?那只能取0.5了,即使大了也是安全的。
回复

相关推荐

APP内打开