宾馆综合楼空调设计
belet
belet Lv.2
2006年02月28日 14:04:58
只看楼主

图纸简介: 某小型宾馆中央空调系统、空调风系统平面布置图、空调主机平面布置图。该系统主机采用风冷热泵机组进行空调制冷。其中末端采用吊顶式空调机组、风机盘管加新风系统。 附件名:20062221140588074969.zip 文件大小:1015K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某小型宾馆中央空调系统、空调风系统平面布置图、空调主机平面布置图。该系统主机采用风冷热泵机组进行空调制冷。其中末端采用吊顶式空调机组、风机盘管加新风系统。



附件名:20062221140588074969.zip

文件大小:1015K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jf_xu
2006年02月28日 19:07:50
2楼
看风格和“会堂中央空调设计”是一个人画的,应该是个老手,很有功力的。
有一些想法,愿意和作者探讨:
1、风机盘管的安装位置比空调水管高几十cm,容易存气,我也遇到过类似的工程,我的做法是把空调水干管抬高,支管穿梁,但对于改造工程就不行了。
2、卫生间排风接入竖井前采取何种防火措施?对这一问题规范比较模糊,总觉得不好处理。
3、建议在空调水系统水平供回水干管间增加旁通阀门,便于系统冲洗。
4、水系统图上有一处笔误,将回水立管和水平干管接错了,等有时间把图截下来。
回复
pearl_czq
2006年03月01日 09:26:28
3楼
我同意2楼的意见,这张图做得非常好,很有实力。
1、从作者安排卫生间的排风系统来看就非常有实力。考虑到了人的感觉。
2、我不同意作者作为空调系统图,作者不明显的表示出水系统,但是可能打印出来就好了。
3、我不清楚水管与风管相遇画图中怎么去处理。是不是应该遮挡。
回复
m101455
2006年03月05日 20:27:47
4楼
本套施工图设备在平面的位置基本定位,设备明细表比较明确,有关键部位的大样图和风机盘管、新风机组的配管大样。但仍有很多不足:
1、没有设计和施工说明,这是本套图纸最欠缺的地方。虽然各层平面都有同样简要的说明,但设计者的意图却根本没有表述。比如对:设计条件、设计负荷、设计特点、设备选型、系统(水、通风、防排烟、控制等)的表述,以及对材料的选用、施工注意事项、特殊或重点部位的施工要点、采用的图集和规范标准、试验和调试要求等各方面表述。
2、空调水管在平面图上没有管线沿程的规格标注,各层水平管道的规格仅在“空调水系统原理图”中可以查找。按常规:平面图与系统图的设计数据有误时,一般应以平面图为准。不排除设计者的笔误,假如系统图数据有误,施工时就无法纠错了。另一方面也给施工者带来不便,因为平面图是主要的指导施工的图纸。
3、空调系统的主要动力设备(风冷热泵冷热水机组、卧式离心清水泵)均布置在屋面,设备的减振设施或措施仅在“主要材料设备表”中的“配减振台座”一笔代过。缺乏细节的设计要求。
4、膨胀水箱的安装高度不够。膨胀水箱底部标高为17.20m,而屋面空调回水总管水平最高点标高为16.60m,相距仅0.6m(见截图1)。膨胀水箱的配管有误:给水管、膨胀管d50管径偏大,没有设计溢水管、排污管。膨胀水箱的给水管没有标高,且给水管在膨胀水箱的部位偏高,与设计者的理解有关,这也是很多设计者容易疏忽的细节。膨胀水箱不是用来盛水或仅作系统补水的容器,正常水位标高应以距箱底0.2m为宜。
5、设计选用的循环水泵为卧式离心清水泵,但平面图,以及系统图的配管、布管的方式却感觉是立式管道泵。
6、图纸对系统中的凝结水交待的不够完善,特别是标准客房风机盘管的凝结水排入管道井后怎样处理,没有说明,也没有图示。一~四层右侧各层的凝结水系统,均负担13~15台风机盘管和1台新风机组的凝结水的排放,干管管径为d32,偏小。
7、制图不规范,选用的图符(特别是阀门的图例)不规范,没有图例说明(见截图2)。供回水与凝结水支管不应从风机盘管的后面接入(见截图3)。
8、图纸设置的线性粗细没有区别,对识图、辨图带来不便。图纸中的尺寸标注过多(主要是建筑的门窗标注),没有清理。
9、客房卫生间的排风设计接入排风竖井内,排风竖井在屋面或顶层的排出口怎样处理没有交待(这里不是指的建筑专业的处理),是无组织的排放,还是机械组织排放?
截图1
回复
m101455
2006年03月05日 20:31:18
5楼
截图2
回复
m101455
2006年03月05日 20:31:51
6楼
截图3
回复
lyh1968
2006年03月05日 21:53:02
7楼
大致看了一下,觉得有以下问题:
1.缺少大样图
2.给水支管的标高没有.
3.消防横管上缺少检修阀门.
4.排水管上缺标高,排水横管上缺坡度.
5.医院的污水应处理后排放,一层给排水平面图中没有表示出来,难道室外的排水不包括在合计范围内?
回复
wqh452724
2006年03月06日 10:37:06
8楼
汗颜,,大家的评论都很专业,苦了我不知道该说什么,什么也别说了,赶快加油补充自己冲冲电~~
回复
hyk168
2006年10月27日 23:42:16
9楼
请教:“压差旁通电动调节阀”的管径是怎么选择的??
回复
jian.k.f_1984
2007年03月25日 16:41:00
10楼
我是学生,很感谢搂主提供这些的资料!
图画得很好!
本人对热泵技术感兴趣,但现在学到的和了解到的实在太少了,希望搂主提供更多的资料,如设计说明等!
回复
kongyubo
2007年06月09日 13:42:10
11楼
这幅图做得非常好 支持 谢谢搂主 辛苦了 大家支持
回复

相关推荐

APP内打开