请教:组合式空调机组进水温度90度可以吗 ?风机盘管呢?
请教:组合式空调机组进水温度90度可以吗 ?风机盘管呢?
2楼
帮帮忙,高手出来啊,谢谢了
回复
3楼
看你的机器表冷器结构了,如果是铜管铝翅片(现在的主流),如果是长时间通90度水会使铝翅片与铜管接触面剥离,降低散热效率;风机盘管基本都是这种翅片结构,温度过高损坏很大的;组空表冷器有蒸汽型和热水型的就没问题了。
回复
4楼
我也在想这个供水温度问题,看到你的回答,开始明白了一些...
回复
5楼
当然是不可以的了,首先是从结构上分析,还有就是送风温度的问题,送风温度太高肯定不舒服啊!!!
回复
6楼
空调机组和风机盘管的表冷器是不能接90℃的热水的,否则会影响到夏天使用效果的
回复
7楼
空调机组和风机盘管采用铜管串铝翅片做加热器一般进水的温度为60℃左右,水温太高了容易结垢影响传热效率。
回复
8楼
嘿嘿,偶正好有个组合式空调的工程,设计将组合式空调主机安装在地下室,空调用的冷水源或热水源在屋顶,确实是铜管铝翅片(现在的主流),向高手们学习
回复
9楼
理论上行不行不知道,不过我感觉好像不行,温度太高会对电气设备造成损害!!
回复
10楼
进来学习了,谢谢!
回复
11楼
学习,高手真是多啊
回复