空调风管穿疏散电梯前室
chenmingj
chenmingj Lv.3
2010年12月13日 17:40:32
来自于通风排烟
只看楼主

有个项目,想利用疏散楼梯前室的井道采集新风,新风管要穿电梯前室防火墙,这是通得过上海地区的消防部门审批,请各位高手指点,谢谢。急急!

有个项目,想利用疏散楼梯前室的井道采集新风,新风管要穿电梯前室防火墙,这是通得过上海地区的消防部门审批,请各位高手指点,谢谢。急急!
免费打赏
zhaobuyi
2010年12月13日 21:47:19
2楼
给你顶一下吧,我也不清楚。
回复
zy.wind
2010年12月13日 23:10:12
3楼


穿越通道内的风管采用防火板包覆,耐火极限应达到疏散通道隔墙的耐火极限。
回复
chenmingj
2010年12月14日 08:59:26
4楼
谢谢各位指导
回复
liuyihvac
2010年12月14日 09:18:12
5楼
一般在建筑设计时电梯前室的宽度大于设计的几部电梯的宽度,因此有了井道位置;大多数情况该部分井道或作为强电、弱电、给排水、空调水、消防加压送风等管道竖井;做新风的还是第一次听说,建议按防火规范要求防火墙两侧均加防火阀,风管做法按高压系统,至于是不是3mm我就不太清楚了。(3mm焊接好像是人防防爆要求)
回复
tangchaoyhl
2010年12月24日 11:56:04
6楼
能不这样做就尽量不这样做吧,一个井而已,找个角落就做了。
回复
hrbzhd
2010年12月24日 14:34:56
7楼
同意2楼和4楼的意见
回复
zhang1325
2011年01月03日 12:14:07
8楼
我感觉加电动防火阀消防联动。
回复
cnbbzz
2011年01月03日 14:09:18
9楼
从疏散楼梯间井道取新风?是从楼梯间还是位于楼梯间的井道?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2011-1-3 14:10 编辑 ]
回复
sihan123
2011年01月04日 09:39:28
10楼
从楼梯间取新风……?那是个怎么取法?
回复
wlq258702
2011年01月13日 10:24:35
11楼
四楼和二楼的综合考虑要到位就可以。
回复

相关推荐