变压器原边的跌落式熔断器怎么选?
wlgcqu
wlgcqu Lv.2
2006年02月28日 09:13:51
来自于变压器
只看楼主

特种变压器容量540KVA,三相,串联在电网中,原边35kV,采用A进X出,B进Y出,C进Z出线。请问大家为了保护变压器次边短路,在原边配置的跌落式熔断器应该怎么选呀,谢谢!

特种变压器容量540KVA,三相,串联在电网中,原边35kV,采用A进X出,B进Y出,C进Z出线。请问大家为了保护变压器次边短路,在原边配置的跌落式熔断器应该怎么选呀,谢谢!
免费打赏
wlgcqu
2006年02月28日 12:43:40
2楼
治理
回复
wlgcqu
2006年02月28日 16:17:14
3楼
顶!!
回复
jiu
2006年02月28日 17:08:38
4楼
按照原边额定电流的1.5~2.5倍选取吧?他可不光是“为了保护变压器次边短路”的。
回复
wlgcqu
2006年02月28日 17:16:50
5楼
多多请教,能讲得详细点吗?
回复
konggu21
2006年02月28日 20:16:56
6楼
详细点讲俺也学一下。
回复
shumacheng
2006年02月28日 21:14:57
7楼
看看下面的电工口诀就知道了
回复
bahai2004
2006年03月01日 11:32:42
8楼
确实是很方便的东西!
回复
wlgcqu
2006年03月01日 11:46:05
9楼
谢谢,能说说熔断器具体哪些功用吗?
回复
wlgcqu
2006年03月02日 10:35:06
10楼
选用PRWG2-35/200,合适吗?
回复
zxhdq
2006年04月10日 17:13:34
11楼
ok