如果你的基础埋深较小,那么可以使拉梁底为基础底,如果基础埋深较大,那么可以把拉梁上提到隔墙设水平防潮层的位置。计算方法如下:一、去拉梁拉结柱子轴力的较大值的1/10,作为拉梁轴心受拉设计值,进行承载力计算,配筋要上下一致,独基按偏心受压考虑。二、用拉梁平衡柱底弯矩,独基按中心受压计算。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩钢筋一半拉通。此时拉梁要满足抗震要求。如果拉梁上有其他荷载,要与上述两种方法计算的内力进行组合。当然,如果你的基础埋深较大,你也可以在pkpm里增加一个标准层进行计算。
请问基础埋深多大的时候,拉梁要在pkpm里增加一个标准层进行计算?
2楼
说得对,言简意赅,很清楚,谢谢楼主啦
回复
3楼
请问拉梁的配筋一般要手算还是电算?我按基础梁输入,电算出来的结果很大。怎么回事?
回复