防水底板构造
shylock517
shylock517 Lv.3
2010年12月13日 14:15:41
只看楼主

地下室柱下独立基础和防水底板连接处做法。请问:防水底板上部钢筋深入独立基础有没有其他做法?

Drawing2.jpg
地下室柱下独立基础和防水底板连接处做法。
请问:防水底板上部钢筋深入独立基础有没有其他做法?

Drawing2.jpg

免费打赏
lishuxia2005
2010年12月13日 14:25:24
2楼
钢筋伸入独立基础还是条形基础啊(图中为条基,问题为独立基础)?
不管是条基还是独立基础因基础顶部均为受压区,不配置受力钢筋,防水板的顶部钢筋应伸入支座内满足锚固长度
回复
shylock517
2010年12月13日 15:23:27
3楼
不好意思,是条基,你的意思是只要锚入条基内满足锚固长度的要求就可以吗?(基础上部素砼也可以吗)
还有就是纵向钢筋呢?(出平面方向)
回复
lishuxia2005
2010年12月13日 16:47:56
4楼
支座处是指墙体位置,进入支座锚固长度从墙边算起。
回复
雪刃
2010年12月13日 17:42:16
5楼
我是新手,是来学习的不敢妄下评论。:lol
回复
shrill2000
2011年06月22日 16:20:37
6楼
我觉得应该从独立基础边算起深入的长度
回复

相关推荐