急!!!室外给水管道可否采用90度弯头?
tonghaoqiang
2002年08月25日 15:23:42
只看楼主

DN350的室外球墨铸铁管在与雨污水管交叉时拐了N个弯,现在已施工成90度弯头,但根据标准图等资料看来,没有90度弯,因此支墩不知如何做,另外这种下弯是否均应采用钢管,球墨柔性连接行不行,急需大家解决!!

DN350的室外球墨铸铁管在与雨污水管交叉时拐了N个弯,现在已施工成90度弯头,但根据标准图等资料看来,没有90度弯,因此支墩不知如何做,另外这种下弯是否均应采用钢管,球墨柔性连接行不行,急需大家解决!!
鸿业gps
2002年08月26日 09:04:50
2楼
你好!
从我接触的自来水公司设计来说,像DN350这么大的管道,在竖向上直接采用90度弯头的确实很少见,90度转弯一般要作支墩,可在竖向的上部作支墩有没有办法,如果大家有什么高招,指导一下,让俺也长长见识。
回复
mabing
2002年08月26日 23:26:54
3楼
根据我们院的做法,因在交叉处做一个交汇井,没必要做弯头,有交叉就做弯头的话,一条市政就要拧成麻花了.
回复
竹松居士
2002年08月28日 20:11:32
4楼
与管线交叉的地方,早点向上翘起,小角度就可以了!一般给水管尽量在别的管线的上面!如果要走交汇井或者下穿的话,都要有防护套管!
回复
woya
2002年08月30日 09:33:00
5楼
一般不允许90度,可以做45、30、甚至60,呵呵,建议重新做过,否则水损太大,对管道也不利
回复
何强
2002年08月31日 09:26:22
6楼
90度是可以做的,但要看你怎么做了。我们这里一般都用钢管!
回复
t
t
2002年09月02日 10:28:36
7楼
个人认为应坚决不使用,水力条件太差
回复
tonghaoqiang
2002年09月08日 22:39:55
8楼
关键是已经用了90度,现在没办法将整个弯头上下浇起来,再配筋,打压是没问题了,可能有别的问题,我想要是管道积气怎么办???
希望斑竹将此内容提顶,大家多发表点意见
回复
弓手
2002年09月09日 09:32:55
9楼
1.考虑用排气阀
2.用钢管
3.在90度的下面弯处设支墩,上面可先考虑。
回复
tonghaoqiang
2002年09月25日 23:26:59
10楼
xie xie
回复

相关推荐

APP内打开