1.工艺流程及施工准备  1)工艺流程:  安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收 →管道清理→支墩设置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒 →管道定位→管道防腐(保温)2)管道应由下游向上游依次安装,承插管道安装时承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。3)管道敷设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在敷设前对管材、管件、阀门及附件作一次外观检查,有问题的不得使用。

1.工艺流程及施工准备
  1)工艺流程:
  安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收 →管道清理→支墩设置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒 →管道定位→管道防腐(保温)

2)管道应由下游向上游依次安装,承插管道安装时承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。

3)管道敷设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在敷设前对管材、管件、阀门及附件作一次外观检查,有问题的不得使用。

2.散管和下管
  (1)散管:将检查好的管子沿沟槽散开摆好(置于沟边未堆土的一侧),使承口对着来水方向,插口顺着水流方向。

(2)下管:下管方法分人工下管和机械下管法;集中下管和分散下管法;单节下管和组合下管方式。

3.对口与敷设
  管子对口时,应调直管道并使其处于管沟的中心(管道安装中心线)位置。对口时,应留有2~3mm的对口间隙。
  一般做法:直线管道对口应用力顶入到听到顶撞声,然后靠管子的回弹可使对口留有2~3mm的最小间隙值;管子插入到弯管时,在听到顶撞声之后再拉回一些即可。对口间隙可用探尺检查,以探尺推进和拉出之差量出对口间隙,按测量结果进行调整。施工中,遇到地形等因素的影响,使管道产生纵横方向上的弯曲,在角度不大时,一般不采用管件,而利用承插口的间隙,通过若干根管子逐步过渡来调节此角度。

4.阀门及阀门井安装
  (1)阀门井安装通常井底为现浇混凝土,安装预制的井圈(井壁)时要垂直,井底和井口标高,以及截面尺寸应符合设计要求。
  (2)阀门安装阀门通常用法兰式联接,阀门前后采用承盘和插盘式短管过渡。安装时,阀门手轮垂直向上,两片法兰之间加3mm左右皮垫,以“十字法”拧紧螺母,注意螺母应位于法兰同一侧。
  1)凡管道中有配件及阀门的地方,管道安装时都应先将这些配件和阀门放到安装位置上,作为这段管子安装的基准点,然后以两个基准点间长度排放管子和下料。
  2)配件和阀门放入沟槽之前,应先将与其配合的短管组装好,而不能先将短管与管道连接后再与阀门等连接,否则会给阀门找正和上紧螺栓带来困难,甚至会影响其他接口的质量。


水专业
2014年08月29日 09:27:45
2楼
学习了
回复
w949940526
2014年08月29日 09:52:08
3楼
学习下现场对设计有帮助
回复
toumingweixiao000
2014年08月29日 10:11:19
4楼
呵呵,我写的大口径球墨铸铁管施工工法还拿过省级工法呢。不过那是十几年前的事了
回复
小小菲菲
2014年08月29日 10:25:36
5楼
为何不做垫层就下管?
回复
爱学习的鱼撒
2014年08月29日 14:49:10
6楼
现场施工细节 值得学习
回复
飞啊飞啊
2014年08月29日 16:38:10
7楼
有图有真相,不错。
回复
版专攻
2014年08月29日 21:56:57
8楼
本帖最后由 nlp125 于 2014-8-29 21:58 编辑

没搞过施工,对这个还真是不太懂,学习了,谢谢楼主分享! @西木子
回复
一生为水
2014年08月29日 22:16:29
9楼
学习了,谢谢。。。。。。。。。
回复
刺猬豆沙包
2014年08月30日 11:50:49
10楼
如果对应每个环节都有图片就更好了:lol感谢楼主
回复
twtuuu
2014年08月30日 18:17:26
11楼
路过,学习学习
回复

相关推荐

APP内打开