关于建筑给排水居住小区的室外给水管道的设计流量的计算问题
李工在线
李工在线 Lv.13
2014年04月30日 09:41:30
只看楼主

3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定:1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第3.6.3、3.6.4条计算管段流量;居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第3.6.5条、第3.6. 6条的规定计算节点流量;2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量;居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量;

3.6.1 居住小区的室外给水管道的设计流量应根据管段服务人数、用水定额及卫生器具设置标准等因素确定,并应符合下列规定:
1 服务人数小于等于表3.6.1中数值的室外给水管段,其住宅应按本规范第3.6.3、3.6.4条计算管段流量;居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施应按本规范第3.6.5条、第3.6. 6条的规定计算节点流量;
2 服务人数大于表3.6.1中数值的给水干管,住宅应按本规范第3.1.9条的规定计算最大时用水量为管段流量;居住小区内配套的文体、餐饮娱乐、商铺及市场等设施的生活给水设计流量,应按本规范第3.1.10条计算最大时用水量为节点流量;

2.jpg


有点看不懂这个表格,请问qLKh这一列的含义是什么,帮忙解释一下这个表格就更好了,然后这个表格应该怎么应用?:handshake

2.jpg

李工在线
2014年04月30日 12:34:45
2楼
支持一下楼主
回复
李工在线
2014年04月30日 12:37:54
3楼
都不懂啊:L
回复
raoysh
2014年04月30日 13:28:25
4楼
选用秒流量还是最大时流量的计算依据,如:住宅每人日用水定额ql=200L,Kh=2.5,每户给水总当量Ng=4,根据500和4查表得最大服务人数7200人。小区人口超过7200人,则选用最大时流量计算。
回复
isixing
2014年05月02日 08:41:55
5楼
帮楼主顶一下吧
回复
isixing
2014年05月02日 08:43:43
6楼
raoysh 发表于 2014-4-30 13:28 选用秒流量还是最大时流量的计算依据,如:住宅每人日用水定额ql=200L,Kh=2.5,每户给水总当量Ng=4,根据5 …非常感谢,理解了{:2_78:}
回复
攻城师55731
2014年05月27日 17:07:45
7楼
地板回答很准确!
回复
wangzhe3420
2014年05月27日 17:55:39
8楼
谢谢分享!!!1
回复
luyu610
2014年06月03日 13:54:52
9楼
学习了,赞一个
回复
blackpard
2014年06月03日 15:06:21
10楼
高手“
选用秒流量还是最大时流量的计算依据,如:住宅每人日用水定额ql=200L,Kh=2.5,每户给水总当量Ng=4,根据500和4查表得最大服务人数7200人。小区人口超过7200人,则选用最大时流量计算。”
回复
wljlncn
2014年07月21日 13:40:55
11楼
学习了!!!
回复

相关推荐

APP内打开