零序电流互感器的选择
mhmdylk344
mhmdylk344 Lv.2
2006年02月27日 16:37:38
来自于变压器
只看楼主

零序电流互感器是否可用普通电流互感器

零序电流互感器是否可用普通电流互感器
menghao1688
2007年11月21日 12:03:13
12楼
ipnui学习
回复
ghpbt123
2007年11月21日 20:49:08
13楼
我认为也是不可以的,我没有看到中压里面有穿心的电流互器。好像零序互感器只有保护。电流互感器就不是了
回复
xfq7111
2008年09月21日 14:46:39
14楼

取样没有错!
如果测量用互感器,用于零序互感器,那么取样量很可能不够,造成了保护不动作!
回复
lhl7709
2008年10月07日 15:04:24
15楼
:victory: kan看看
回复
zcliang_007
2008年10月09日 09:39:29
16楼
谢谢了,支持讨论。。。:handshake
回复
jizhouyinhai
2008年10月09日 10:46:15
17楼
中压里也有穿心的电流互感器,大电流的
回复
showin3690
2008年10月16日 17:10:38
18楼
看来越是常见的小问题 里面含有的知识越是多
没有人说明白啊
回复
onlyd
2008年10月26日 23:42:24
19楼
这个要看怎么用,用三相的ct采用开口三角接线可以取到零序电流;如果是中性点的只要一个零序ct就可以了。
回复
sjee-sd
2008年10月30日 23:00:54
20楼
如果测量用互感器,用于零序互感器,那么取样量很可能不够,造成了保护不动作。
为什么?
回复
sfm_0_0
2008年11月10日 09:36:17
21楼
不可以的,零序互感器和普通互感器在内部结构上事不一样的 零序互感器的二次线圈是不均匀分布的。而且只有一层,铁心是分段的。三项电流同时对称穿心的时候,零序互感器二次侧是没有电流的。和普通互感器是有很大的差别的。