2楼
不可以
回复
3楼
中性点不接地系统的零序电流互感器,不能用普通电流互感器。
用专用的零序电流互感器,还测不准、选线选不准呢!
回复
4楼
为什么不能用普通电流互感器代替?两者在参数上有什么区别?为什么没有相关的零序互感器的标准?
回复
5楼
零序互感器具有保护作用!
回复
6楼
不同意上述观点,保护是通过继电器或其他微机保护元件等实现的,互感器只是取样用.
回复
7楼
我认为也是不可以的,我没有看到中压里面有穿心的电流互器。好像零序互感器只有保护。电流互感器就不是了
回复
8楼
用3只普通电流互感器组成一个零序电流过滤器(就是把同型号的三相CT同名端接在一起)也可以代替零序CT的
回复
9楼
学习了
回复
10楼
个人认为理论上是讲解的通的.
就算把零序电流当成150HZ来看待,用普通的CT替代零序CT故障状态下不过是铁芯饱和快一点而已.一般情况下是没有问题的.
回复
11楼
这个要和保护配合的,精度要求,变比要求不一样
回复