前几天我去审图。其他的都没问题。那个专家说消防前室要改成延时!要做节能! 请问谁有碰到过类似的问题么? 印象中好像没有这一条!消防前室是不能的! 求助
前几天我去审图。其他的都没问题。那个专家说消防前室要改成延时!要做节能!
请问谁有碰到过类似的问题么? 印象中好像没有这一条!消防前室是不能的!
求助
12楼
低层住宅的前室是可以用节能自熄开关的,但是高层住宅的话,规范上面说是不能用节能自熄开关的,貌似现在节能自熄开关也可以作为强制点亮用了,听别人说的,但是不大明白怎么回事。
回复
13楼
直接做成应急强制点亮的,双控开关就行。。。。
回复
14楼
同意7楼的做法!
回复
15楼
这样作欠妥,消防室照明用双回路或者EPS电源最好。
回复
16楼
7楼的回答不完善,抄录规范条文如下
中华人民共和国国家标准
住宅建筑规范
Residential building code
GB 50368—2005
条文说明
8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
回复
17楼
看看手册就解决啦,很容易的,说的矩阵确
回复
18楼
这两天建设部来检查节能,居然无幸被查,郁闷。个人认为住宅消防前室不是消防电梯前室或合用前室时,采用节能自熄开关更节能,双控开关的话,人不关灯的概率很大,不节能
回复
19楼
楼梯前室还是与电梯厅合用的前室啊?
回复
20楼
记得有种前室专用的面板,可以有消防强制接通的触点,还可以延时自吸
还要满足:国家标准《住宅设计规范》GB 50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
回复
21楼
我 要先看看防雷的书在来答你的题,争取获得大奖
回复