现在东南亚使用一台电力变压器,高压侧额定电压为22KV,请问选用的变压器高压分接头选用24.2±2×2.5%KV,还是按22±2×2.5%KV?
现在东南亚使用一台电力变压器,高压侧额定电压为22KV,请问选用的变压器
高压分接头选用24.2±2×2.5%KV,还是按22±2×2.5%KV?
2楼
上级供电部门提供的参数是多少?波动范围多少?
是降压变压器、还是升压变压器?
我认为:如果上级供电部门提供的参数是“高压侧额定电压为22KV”,就选用22±2×2.5%KV。一般就能满足了。
回复
3楼
此变压器为发电站用升压变压器,次级电压为6.3KV,厂用变压器分接头为6.3±2×2.5%KV.
回复
4楼
厂变选择没问题!
系统情况没弄清之前,主变电压别定。
回复
5楼
升压变应该选24.2±2×2.5%kV,抬高电源端电压,这样才能送出功率,否则会从系统倒吸无功功率,有功送出也困难。
回复
6楼
倒吸无功功率?是个什么现象啊?
回复
7楼
无功是靠电压送出的,电压需要比系统稍高一些。
建议:采用有载调压的。东南亚的情况,不了解。
还是调查清楚了再说吧!
回复
8楼
从上面的意思分析:电力变压器为发电站用升压变压器,一次侧6.3KV,二次侧系统为22KV,那么应该是24.2±2×2.5%KV,抬高10%.
回复
9楼
同意8楼!
因为该变压器对后面的系统来说相当于电源,在首端,电压应抬高10%!
回复
10楼
谢谢各位的悉心指导。望在今后的工作中,大家互相探讨,取长补短。
回复