相线和零线取自不同变压器的末端,可以吗,有没有隐患
aixiazhong
aixiazhong Lv.2
2010年12月10日 21:32:13
来自于变压器
只看楼主

我单位同一高压进线,两台变压器分开运行,低压配电房有联络开关(发电机时使用);一台供A楼(1000KVA),一台供B楼(600KVA)。现在要增加一路负荷:从A楼的末端的配电箱引了3根相线,从B楼末端的配电箱引1根零线。这样可以吗?有没有安全隐患?

我单位同一高压进线,两台变压器分开运行,低压配电房有联络开关(发电机时使用);一台供A楼(1000KVA),一台供B楼(600KVA)。现在要增加一路负荷:从A楼的末端的配电箱引了3根相线,从B楼末端的配电箱引1根零线。这样可以吗?有没有安全隐患?
免费打赏
aixiazhong
2010年12月10日 21:39:17
2楼
补充一下,从低压总配电房出来没有地线,地线是在每栋楼才做的
回复
dongyingruichen
2010年12月10日 21:59:09
3楼
不可以,这样会存在很大的安全隐患

因为两台变压器容量吧差别很大,阻抗电压、连接组别也不同,相序也不一定相同,在A台变压器出线缺相火偏相时对B台变压器造成影响。
回复
inrain
2010年12月10日 23:24:24
4楼
呵呵,你这样的做法相当于(还不如)下面一个做法:B楼不引零线来,新增负荷端中性点与外壳一起直接接地(断零了)。
还不如的意思是你这个做法还会影响到B变的接地保护

[ 本帖最后由 inrain 于 2010-12-10 23:25 编辑 ]
回复
study_2008
2010年12月11日 08:14:10
5楼
换个角度想一想, N线是供电回路的组成部分, 这么做还成回路么?
回复
loujinpu
2010年12月11日 08:57:07
6楼
肯定不行,这不符合供电规范
回复
panrq
2010年12月11日 17:58:36
7楼
挺异想天开的,不过具体反对的理由是啥呢
回复
xx_691214
2010年12月11日 19:19:35
8楼
如果两台变压器的N线在变压器处已经相连(两台变压器的N线柱用导线相连),你的做法没有问题,否则绝对不行!
回复
鸭江绿水
2010年12月11日 19:53:56
9楼
不行。因为不构成回路。虽然两台变压器零线分别在建筑物附近做接地了,但是还是有阻抗的,回路电阻太大。如果两台变压器的零线已经接在一起时可以的。

[ 本帖最后由 tebieguanzhuni 于 2010-12-11 19:57 编辑 ]
回复
qzfgzzy
2010年12月11日 22:52:31
10楼
这样的做法是不行的。不知道为什么要这样做??你既然已经从A楼引出三根相线,为什么不同时将零线也做上??
另外,你说配电房出来没有地线?你是不是准备用“地线”作为“零线”??不知道你们的A楼、B楼是什么系统??A楼、B楼是干什么用的?
回复
inrain
2010年12月15日 19:47:02
11楼



也不行
回复

相关推荐

APP内打开