应急照明的问题。急!
jianfeng-66.8
2010年12月10日 17:29:19
只看楼主

问大家一问题,一应急照明配电箱采用双路电源供电,一主义备应急照明配电箱带疏散指示、卷帘门电源、以及走道的照明。走道的照明(不带蓄电池)平时作普通照明,全亮。火灾时作应急照明。看了一下系统图,里加一消防模块进行控强制点亮。疑问就是一路电源故障时和火灾时,切换到备用电源后,走道照明和卷连门是带电的,疏散指示灯也是在充电状态,那它能亮吗还有加消防模块好像起不到作用了。[ 本帖最后由 jianfeng-66.8 于 2010-12-22 14:28 编辑

问大家一问题,一应急照明配电箱采用双路电源供电,一主义备
应急照明配电箱带疏散指示、卷帘门电源、以及走道的照明。
走道的照明(不带蓄电池)平时作普通照明,全亮。
火灾时作应急照明。
看了一下系统图,里加一消防模块进行控强制点亮。
疑问就是一路电源故障时和火灾时,切换到备用电源后,走道照明和卷连门是带电的,疏散指示灯也是在充电状态,那它能亮吗
还有加消防模块好像起不到作用了。 1209_171355.jpg

[ 本帖最后由 jianfeng-66.8 于 2010-12-22 14:28 编辑 ]

1209_171355.jpg

免费打赏
ccccyq
2010年12月10日 18:05:30
2楼
疏散指示灯平时就是亮的啊,当然火灾时也亮
回复
dcl1979
2010年12月11日 11:18:35
3楼
疏散指示灯常亮(火灾时可强行点亮),疏散通道照明平时可正常使用,火灾时无论处于何种状态均可强行点亮。当一路电源故障时双电源切换装置切换到备用电源,继续为应急照明等设备供电。当火灾发生时由小区消防控制中心联动切断有关部位的非消防电源,接通火灾警报装置并强行启动火灾应急照明灯,关闭防火卷帘。
消防模块一般分为输入模块,输出模块,输入输出模块,其作用分别是监视并接收反馈信号(例如水流指示器,压力传感器,信号阀等),控制设备做出相应动作(例如电磁阀,增压送风口,声光报警设备等),联动控制是前两种模块的集合即监视,接收反馈信号并控制设备做出相应动作(例如消火栓按钮,电梯回降控制,防火卷帘等)。疏散通道照明的强制启动需要设专用消防强启线。由消防模块发出强启信号经消防强启线路越过应急照明回路断路器启动应急照明。为什么疏散指示灯常亮还需要在火灾时可强行点亮,主要是出于疏散指示灯回路断路器一旦出现故障,不能正常为疏散指示灯回路供电而考虑的,毕竟人命关天。

[ 本帖最后由 dcl1979 于 2010-12-11 11:32 编辑 ]
回复
jianfeng-66.8
2010年12月22日 14:29:05
4楼
有图纸,大家帮我分析分析。。。
回复
fuda5258
2010年12月22日 14:46:04
5楼
如果楼主确定你的灯是没有开关的话,比如地下车库,大空间之类,这个图纸关于应急方面是没有问题的!
1. 疏散照明,要求常开,常亮
2.走道应急照明,如果正常打开断路器全亮,这也正常。但是没必要打开的时候,关闭不带接触器的那个断路器即可。
3.那接触器的作用是,灯是关着时,万一发生火灾,闭合,关着的灯亮起来了。带接触器的这根线,只要一根火线就好,加起原来的三根,刚好四根
4.另外有一种情况,楼梯间,电梯前室,带开关的应急照明,参照3楼的说明
5.防火卷帘门应接动力箱。
回复
jianfeng-66.8
2010年12月22日 15:32:10
6楼
是楼层走道灯,有开关控制,而且是双控。
还有就是双回路供电,还需要带电池的应急照明灯吗?
比如楼梯口,业主要求加灯。是否有必要。
回复
limingen2004
2011年04月25日 10:45:10
7楼
确实,防火卷帘是接动力的,单独的
回复
tianzhijj
2011年06月14日 11:21:07
8楼
找了半天没有原理图,啊~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
meichaosui
2011年06月14日 16:55:14
9楼
1.两路电源供电,疏散指示灯没必要再配蓄电池,可以取消。
2.应急照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应与正常照明分开装设。
3.应急照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。
4.该项目是否一定要强启,否则根本没必要。
回复
liangxu1-qianfu
2011年06月16日 16:44:33
10楼
户内配电照明平面图中已说明:
1、本图为户内配电平面图,其他非标准层参考标准层施工。
2、本图内卫生间插座和厨房插座安装高度不相同,施工时注意:
客厅空调插座及普通插座距地0.3m,卧室空调插座距地2.0m;
卫生间插座距地1.5m,洗衣机用插座1.2m;
厨房操作台上方插座距地1.1m,厨房内抽油烟机及燃气报警器插座距地2.0m。
3、安装在1.8m以下的插座均应采用安全型插座;卫生间插座采用防水型。
4、所有管线沿墙、顶、楼板暗敷设。
5、灯具由甲方定
----------------------------------------
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
设备材料表中没有统计,说你违反强规。
大家设计时材料表项目及数量是否准确?
回复
永无止境
2011年06月16日 16:55:25
11楼



牛头马嘴?
回复

相关推荐