2楼
补充:
铅焊板式换热器是黄泥堵塞的!
经过多次清洗没有什么效果!!
各种试剂也用过!!
回复
3楼
铅焊板式换热器的清洗,一般采用反冲洗
你怎么知道是黄泥堵塞,而不是别的什么硬物堵塞,如果单是黄泥堵塞清淤就很容易。
回复
4楼
一般采用反冲洗
可用草酸试试!
在介质允许的情况下可换成拆式
回复
5楼
因为换热器已经冻坏了一台里很多黄泥。
冲洗和反冲洗很多次效果不太明显。
回复
6楼
但是现在已经堵了十多台了!
回复
7楼
关掉并联的其它管路,加大反冲洗的水流量试一试
回复
8楼
楼主是哪个地区的?如果需要可同我联系,这个问题是可以解决的
E-MEIL:shaoleaho@163.com
回复
9楼
看到楼主的反复说法,个人觉得是你们系统太脏造成的.建议修好后,系统加装水处理仪和除沙仪.
回复
10楼
反冲洗.需加装过滤器。条件允许的话换成可拆式的。
回复
11楼
都有啊
回复