我认为外墙兼挡土墙的钢筋放置问题水平筋在外侧比较合理;因为1.对于地下挡土墙目前的计算模型及计算原理仍然是按受弯或压弯构件,按梁模型计算,这和墙板实际模型仍有一定差距;2.计算竖向受力筋时,并没有考虑地下室外墙和土之间的摩擦力,实际上这部分的摩擦力对外墙抗弯承载力是有利的,也就是说仅仅根据计算 结果,比实际受力状态要保守很多,大家可以参见高立人编著的高层建筑结构概念设计一书中提到的《地下结构与基础的内在潜力》一章。
我认为外墙兼挡土墙的钢筋放置问题水平筋在外侧比较合理;因为
1.对于地下挡土墙目前的计算模型及计算原理仍然是按受弯或压弯构件,按梁模型计算,这和墙板实际模型仍有一定差距;
2.计算竖向受力筋时,并没有考虑地下室外墙和土之间的摩擦力,实际上这部分的摩擦力对外墙抗弯承载力是有利的,也就是说仅仅根据计算 结果,比实际受力状态要保守很多,大家可以参见高立人编著的高层建筑结构概念设计一书中提到的《地下结构与基础的内在潜力》一章。
3.对于大部分地下室外墙很少会出现水平裂缝,而绝大部分出现的都是竖向裂缝,我想这一点也可以用第2条来解释。
4.综上,将水平筋放在外侧,更有利于防止外墙竖向裂缝的出现,而将竖向筋放于内侧,无非就是有效高度减小d,我想这样竖向筋仍然会有
很大的赘余度。
5.大家可以认真听一下老庄结构中的讲座,专门有一章提到了地下室外墙水平、竖向筋的放置问题,我想,老庄里面已经讲的很清楚了。
6.我相信目前应该有相当一部分设计院采用的都是水平筋在外的做法,这样做,我认为是合理的。
一家之言,仅供参考。