螺杆机震动过大是什么原因?
ytbljsfw
ytbljsfw Lv.6
2010年12月09日 09:51:10
来自于制冷技术
只看楼主

在车间里,有一台螺杆机震动明显大于其他几台检查后地脚螺栓没问题,压缩机与电机同轴度也没问题,压缩机也没带液等,奇怪了,

在车间里,有一台螺杆机震动明显大于其他几台
检查后地脚螺栓没问题,压缩机与电机同轴度也没问题,
压缩机也没带液等,奇怪了,
免费打赏
tyqkey
2010年12月09日 12:00:13
2楼
压缩机减震垫有检查过没有?系统高低压正常不?
回复
ytbljsfw
2010年12月09日 13:07:20
3楼
减震垫没问题,压力也没事,
回复
tyqkey
2010年12月09日 15:56:16
4楼
机组运行电流是否超标?如果是新机组那还有个问题就是厂家进排气管装配不好,异常的应力造成的!如果这些都排除了,那就有可能是压缩机本身的问题了!
回复
ytbljsfw
2010年12月09日 16:02:45
5楼
进排气管装配不好”您指的是不是管路共振哪,这个也没发现,
回复
tyqkey
2010年12月09日 16:52:13
6楼
基本上这么个意思吧,当然只要震动不是特别严重,而且机组运行过程没有异常声音,制 冷效果能达到,就不必太在意了!
回复
wjs471574050
2010年12月09日 17:26:56
7楼
压缩机有没有到达大修时间 供油阀是否开启过大 油压是否过高 基础减震有没有问题 管路是否存在共振 建议使用振动仪测量一下震动值若小于每秒3毫米则正常 拆下联轴器测一下压缩机的轴向与径向跳动量是否正常
回复
co936201979
2010年12月10日 18:11:30
8楼
呵呵;螺杆机;运行震动;什么都不要考虑;就是螺杆机内部出现啦问题;第一;是运滑系统;第二;就是机械部分出现啦问题;别的不会有什么;呵呵;仅供参考
回复
laizibaiyun
2010年12月13日 16:27:01
9楼
以上说的学习了,负荷变化太大,或者其它与机组相连的管道或者连接松动。
回复
hu77441752
2010年12月13日 21:28:58
10楼
回复
mytheresa
2010年12月16日 16:04:13
11楼
有可能该换轴承了
回复

相关推荐