请问:地埋管循环泵如何选型啊?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2010年12月08日 15:47:09
来自于中央空调
只看楼主

扬程如何确定呢?我觉得20m左右足够了把,机组5m+地埋管5m+阀门弯管等5m+分水集水器5m,但是看资料上说在26-32m左右。怎么需要这么高呢?

扬程如何确定呢?我觉得20m左右足够了把,机组5m+地埋管5m+阀门弯管等5m+分水集水器5m,但是看资料上说在26-32m左右。怎么需要这么高呢?
免费打赏
tongshia
2010年12月10日 14:27:09
2楼
我也在想这个怎么选的?
回复
anzhanli
2010年12月11日 20:42:56
3楼
我也想知道怎么选
回复
ywq200810
2010年12月12日 17:11:11
4楼
地埋不够,要加
回复
young_5566
2010年12月13日 13:48:25
5楼
这个可以计算啊
机组和机房管件10米
地埋管的沿程阻力计算下就可以了也就5米左右了
其实也没那么大,我做竖直地埋管的,一般也就是25米左右的。。
因为选择的水泵的大小会对机组的压力影响很大,建议选水泵不要过大。
回复
grhuatao
2010年12月13日 13:56:45
6楼
新手上路,学习之中,谢谢楼主,谢谢各位参与讨论的同仁~~~
回复
feifei0799
2010年12月14日 22:52:54
7楼
25米的话
水泵安全系数放的大的话就达到30米了
回复
guyuehgd
2012年08月01日 17:02:43
8楼
Hmax=△P1+△P2+0.03L(1+K)=8+3+0.03×200×(1+0.3)=18.8
注:按估算可大致取每100米管长的沿程损失为3mH2O (井深按100m,de25PE管双U计算比摩阻为268pa/m )
  △P1为热泵机组的水压降。
  △P2为地埋管系统装置中水压损失最大的水压降。
  L为该最不利环路的管长,地埋管系统估算为200m。
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6
回复