规范与技术规程有了冲突,我该怎么办?
lq60
lq60 Lv.3
2002年08月19日 21:49:14
只看楼主

有次设计中,规范规定排水立管不大于10M就要设一检查口,因此对一般的6层住宅楼,检查口一般要设置3个,而一位老工程师说,只需两个,底层一个,顶层一个,并说这是技术规程规定的,可以这么办。(排水管采用硬聚氯乙烯排水管)请问各位大侠,我该听谁的。

有次设计中,规范规定排水立管不大于10M就要设一检查口,因此对一般的6层住宅楼,检查口一般要设置3个,而一位老工程师说,只需两个,底层一个,顶层一个,并说这是技术规程规定的,可以这么办。(排水管采用硬聚氯乙烯排水管)
请问各位大侠,我该听谁的。
finder
2002年08月19日 22:31:23
2楼
听规范的
回复
sizhilu
2002年08月19日 22:41:58
3楼
规范在先,规程在后,规范规定的主要是指铸铁排水管,还是按规程的做为是。
回复
finder
2002年08月19日 23:04:12
4楼
在生活污水管道上设置的检查口或清扫口当设计无要求时应符合下列规定:
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口但在最底层和有卫生器具的最高层必
须设置如为两层建筑时可仅在底层设置立管检查口如有乙字弯管时则在该
层乙字弯管的上部设置检查口检查口中心高度距操作地面一般为1m 允许偏差
20mm 检查口的朝向应便于检修暗装立管在检查口处应安装检修门
2 在连接2 个及2 个以上大便器或3 个及3 个以上卫生器具的污水横管上应设
置清扫口当污水管在楼板下悬吊敷设时可将清扫口设在上一层楼地面上污水
管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm 若污水管起点设置堵头
代替清扫口时与墙面距离不得小于400mm
3 在转角小于135 的污水横管上应设置检查口或清扫口
4 污水横管的直线管段应按设计要求的距离设置检查口或清扫口
见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 2002
2002 03 15 发布2002 04 01 实施
回复
sizhilu
2002年08月20日 08:08:05
5楼
《验规》指的是设计无要求时,说的具有普遍性,既不管你用的是什么管材,但《UPVC规程》是专对这种管材的,所以当你选用UPVC时,完全可以按《UPVC规程》去做。
回复
linyinong
2002年08月20日 08:27:16
6楼
应该按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T 29-98)设计。
回复
lljjxx
2002年08月20日 10:37:31
7楼
同意楼上的意见。
回复
q131427
2002年08月20日 17:01:15
8楼
应该按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T 29-98)设计。
回复
dj
2002年08月20日 21:43:07
9楼
还是按规程吧,规范可没说一定。少放几个,人家装修还容易些呢?
回复

相关推荐