剪重比不满足
liguangsheng1234
2010年12月08日 14:55:49
只看楼主

高层结构设计剪重比不满足新的抗规,六度地区,软件不能自动放大水平剪力(08版本PKPM按照原抗规编的,6度时无剪重比规定),请高手指点

高层结构设计剪重比不满足新的抗规,六度地区,软件不能自动放大水平剪力(08版本PKPM按照原抗规编的,6度时无剪重比规定),请高手指点
免费打赏
user
2010年12月08日 15:36:59
2楼
用“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”按需放大的比例放大应该可以。
回复
liguangsheng1234
2010年12月08日 16:20:22
3楼
谢谢。如果我填1.15,那么,将所有的剪力均放大了(剪重比仅下面几层不满足),请问是否可以输个折中值?
回复
user
2010年12月08日 16:26:45
4楼
新抗规条文说明要求:底部剪重比不满足时,要全楼调整。

[ 本帖最后由 user 于 2010-12-8 16:42 编辑 ]