由于房间的大小已经被定死,没有地方设计发电机控制室了。我想问一下,能否把控制柜及配电屏都放在柴油发电机室中?另外发电机是否还需要专门的储油间?是否根据因为功率的大小有关。需要的话多大为好呢?
由于房间的大小已经被定死,没有地方设计发电机控制室了。我想问一下,能否把控制柜及配电屏都放在柴油发电机室中?
另外发电机是否还需要专门的储油间?是否根据因为功率的大小有关。需要的话多大为好呢?
2楼
储油罐不能放在柴油机房内,应放在室外!
控制屏不大时可以和发电机放在一起。
回复
3楼
一般现在的发电机组控制柜都比较小(大小比住宅的户内配电箱稍大),另,储油间一般设置在发电机房附近。详见截图1
[
本帖最后由 lpx126 于 2010-12-8 16:35 编辑 ]
回复
4楼
配电柜和控制柜可以和发电机放在一起,但须满足操作安全的距离要求,储油室必须是独立的
回复
5楼
赞成楼上说法,至于储油间是要根据发电机容量大少来定,要考虑能维持两小时的蓄油箱及消防、通风和日常的检查维护工作空间。
回复
6楼
可以放一起,储油间需要单独设房间,开防火门
回复
7楼
一般的1000kva以下的小发电机都是控制固定在发电机上的,没有专门的控制或者出线柜了,主要是要注意邮箱,室内最大储油量不应超过8h的需要量,其他的油量放在室外
回复
8楼
十分正确!安全第一
回复
9楼
正确!
回复
10楼
:handshake
回复
11楼
顺便请教一个问题,发电机组的输出中性点需要接地吗。
网上的介绍:
发电机的中性点,主要采用不接地、经消弧线圈接地、经电阻或直接接地三种方式。1、发电机中性点不接地方式:当发电机单相接地时,接地点仅流过系统另两相与发电机有电气联系的电容电流,当这个电流较小时,故障点的电弧常能自动熄灭,故可大大提高供电的可靠性。当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用三相五柱电压互感器开口侧的另序电压给出信号便可以。中性点不接地方式的主要缺点是内部过电压对相电压倍数较高。2、发电机中性点经消弧线圈接地:当发电机电容电流较大时,一般采用中性点经消弧线圈接地,这主要考虑接地电流大到一定程度时接地点电弧不能自动熄灭。而且接地电流若烧坏定子铁芯时难以修复。中性点接了消弧线圈后,单相接地时可产生电感性电流,补偿接地点的电容电流而使接地点电弧自动熄灭。3、发电机中性点经电阻或直接接地:这种方式虽然单相接地较为简单和内部过电压对相电压的倍数较低,但是单相接地短路电流很大,甚至超过三相短路电流,可能使发电机定子绕组和铁芯损坏,而且在发生故障时会引起短路电流波形畸变,使继电保护复杂化。
回复