空调供回水温差
cqucjj
cqucjj Lv.3
2010年12月08日 10:52:37
来自于中央空调
只看楼主

一般都是7/12。加大温差可以减小管径,水泵等设备型号,为什么我们不采用7/13,7/14呢 能具体说明下优劣吗?

一般都是7/12。加大温差可以减小管径,水泵等设备型号,为什么我们不采用7/13,7/14呢 能具体说明下优劣吗?
免费打赏
zhongwenxunshen
2010年12月08日 13:28:36
2楼
这个应该是根据制冷机的进出水来的,你可以问下做制冷机的啊
回复
wgj1207
2010年12月08日 13:58:48
3楼
7/12度是延续多年的做法,现在很多公司的机组可以运行在5/13度的工况下。
附件是特灵公司的《TRANE大温差系统》,希望你能用到。
回复
zy.wind
2010年12月08日 15:24:28
4楼
供回水温差和制冷机没有关系,先有的供回水温差,然后制冷机厂家才按照这个参数去生产设备。
回复
cqucjj
2010年12月08日 15:33:48
5楼
我自己想了下 加大温差后虽然冷冻水输送系统节能节材了,但是流量的减小势必对末端设备的出力造成影响,很多末端设备都是按5度温差为额定工况标示出其各项性能指标,同时主机回水温度的升高对主机的出力也有影响,所以回水温差不宜太高
不知道是不是这个理,还望前辈们指导
回复
cqucjj
2010年12月08日 15:40:01
6楼


非常感谢你的资料!
回复
adingkgb
2010年12月08日 22:11:14
7楼
大温差运行必须使出水温度低于原先的7度,否则回水温度太高,表冷器的除湿能力就不行了。
回复
cqucjj
2010年12月09日 11:00:13
8楼


我还是有点晕。回水温度13/14度的话,这个温度一般也低于室内空气对应的露点温度,有没有关于表冷器的除湿能力影响因素方面的资料可供学习学习。谢谢!
回复
zy.wind
2010年12月09日 11:35:55
9楼


关于表冷器可以去看空气调节的教材,我没有电子版。

其实你问的这个问题,要说清楚是非常复杂的,而且也没几个人能说清楚,它涉及到了整个空调系统从冷源、输配、管材消耗、末端设备等诸多环节。看看表冷器原理是有帮助的,了解了各部分工作原理,自己应该就有体会了。
目前最常见的是7/12,但也不排除随着技术改变和设备更新,会出现更多的工况。
回复
zy.wind
2010年12月09日 11:37:27
10楼
7/13或者7/14的工况,不是一定不行,如果没有配套(7/14)的产品,而是使用现有的末端(7/12),那么必须校核一下末端的制冷能力(包括显热、潜热)
回复
wolflew427
2010年12月09日 13:08:02
11楼
7/12是行业的规定,如大家所言,可以改变这个温度设定,只是要对其它设备的能力作相应调整。
而且,事实上没有几台设备是按额定情况工作的。这只是个参考。
其实世上本没有规则,用的人多了,就成了规则。
回复