施工中,有好多问题去发现学习
qaz20100712
2010年12月07日 22:55:58
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示,请各位指教其施工问题

如图所示,请各位指教其施工问题

题目一.png


题目五.png


题目四.png


题目三.png


题目七.png


题目六.png


题目二.png

免费打赏
fanpeng1983
2010年12月08日 08:23:48
2楼
后浇带存在如下几个问题:
1. 后浇带的处理不到位,浮杂没有清理干净;
2. 钢筋绑扎不规范;
回复
gaozx-163
2010年12月09日 15:48:09
3楼
A6:漏筋
A4:未找平
A11:架管孔洞不规则
B9:烂脚跟
回复
yca8330717
2010年12月09日 18:14:09
4楼
B3屋面排水构造做法有问题,是设计还是施工这样做的?请问排水沟在哪?窗台就这么高,泛水怎么做?
回复
jiangweihua
2010年12月12日 12:30:40
5楼
1 图片1在水泥瓦和虎头窗墙根处没有看到明显的泛水或排水明沟;
2 垫层积水说明标高控制不好;
3 后浇带边上没有按规范留垂直施工缝,常规要加钢丝网的;并且一般在施工时应用材料覆盖,防止水泥浆、混凝土或杂物掉到里面,后浇带浇灌前要清理干净。
4 横杆如果不影响脚手架安全的条件下要拆除后施工外墙面装饰的,同时后做侧的水泥浆不应该污染喷(刷)好的墙面,成品保护没做好;
5 塑料网腻子没盖住,高差不大的批腻子,超出验收规范的割掉重做;
6 也是没做泛水的问题;
7 好像墙根处有砼浇灌时的冷缝,图片看不清。
回复

相关推荐