请问市政排水管道,最小设计坡度是多少?...
ninglei
ninglei Lv.3
2002年08月19日 11:23:52
只看楼主

若在平原地区,污水量较小,若铺设d300污水管,每隔1500米,就要设一个污水提升泵站,这样做合适吗?是否有合适的方法,减少污水泵房的数量?

若在平原地区,污水量较小,若铺设d300污水管,每隔1500米,就要设一个污水提升泵站,这样做合适吗?是否有合适的方法,减少污水泵房的数量?
免费打赏
q131427
2002年09月18日 08:40:05
12楼
请教一下:
D400以上的管子最小坡度可在那里查询到。
回复
q131427
2002年09月18日 08:43:01
13楼
小区规范里最小覆土是0.7米,但大部分时候为了适应市政接水口标高的需要,有的地方只有0.3~0.5米.
市政埋深这样看来当然要很深了。
回复
bruce
2002年09月24日 17:24:42
14楼
d400排水管好像没有规定最小坡度,设计时一般应根据排水量,计算管内流速(可查水力计算表),使管内流速满足最小流速要求(参看《室外排水设计规范》)。其实在起始管段水量往往较小,管内流速难以满足要求,则可根据地形确定管道坡度,一般大于0.003。以上为个人浅见,请诸位大师指教。
回复
xiaoming
2002年09月26日 11:51:35
15楼
规范虽然没有,给排水手册有表可查
回复
onlywyy
2002年09月26日 22:31:56
16楼
如果你学过给排水专业的话,应该看到过曼宁公式及流量公式,有关管道坡度,流量,流速都可以从公式计算出.
回复
tonghaoqiang
2002年09月26日 23:41:28
17楼
埋深为管内底;敷土深度为管顶,怎么会有什么“所谓”
回复
xzz
2002年10月29日 22:55:26
18楼
同意楼上意见,给排水专业人士,这一点不清楚吗
回复
mabing
2002年10月29日 23:17:08
19楼
一般D1000我们最小坡0.001,按这个坡5KM大概要设泵站,埋深要看你肯不肯花钱了,打了护壁桩的话挖10米深都没问题.而且现在顶管也是个比较好的施工方法.
回复
xzz
2002年10月29日 23:21:41
20楼
埋深6m设提升泵站,太深了的话,也不经济,最好根据当地的土质定,
回复
ocm-21th
2002年10月31日 22:08:12
21楼
覆土厚度:管外壁顶部到地面的距离
埋设深度:管内壁到地面的距离
回复