若在平原地区,污水量较小,若铺设d300污水管,每隔1500米,就要设一个污水提升泵站,这样做合适吗?是否有合适的方法,减少污水泵房的数量?
若在平原地区,污水量较小,若铺设d300污水管,每隔1500米,就要设一个污水提升泵站,这样做合适吗?是否有合适的方法,减少污水泵房的数量?
22楼
一般设计中,采用最小管径D300,0.3%,但如果受地形标高等影响,可用D400,本人一般采用0.2%,可适当减小埋深,按当地的惯例采用最小坡度,埋深大时可采用提升泵站,并非泵站造价高一定不能用。
回复
23楼
就这个问题,大家上面的讨论很精采,望继续发表看法。
回复
24楼
同意Sheyutong的做法!
回复
25楼
同意各位的看法,但提醒注意一点:污水管道坡度的问题只是考虑到流速,不淤积就可以,手册上是有不淤流速的。局部地段可以按此考虑尽量不设泵站,埋深根据地质情况,管道材料(可提高等级),基础设置等综合确定。6m应无问题,有达到10m的,可考虑顶管施工。
回复
26楼
根据规范,污水管道DN300的最小设计坡度为0.003。根据实地的地形来控制污水管道的坡度是重要的,管顶覆土的控制不一定要在7m,根据不同的管材可适当加大埋深;所说的7m是指钢筋混凝土管的埋深,在不同的管段可采用不同的管材,采用排水铸铁管可加大埋深到8~10m。一般管道的管径都是逐渐变大的,所以其坡度也可适当的减小,这样,在一定距离内埋深不会太大。加大埋深,减少提升泵站的设置应该是比较经济合理的。
回复
27楼
根据规范:雨水管道和合流制排水管道最小流速为0.75m/s,若起端地势较平,可以控制在0.6m/s。根据这个最小流速的控制,在查表就可以得到各种管径对应的最小坡度了。埋深多少设提升泵站,要根据当地的具体情况(地质、道路宽度等因素)确定,一般6~9米设泵站比较经济。余之浅见!
回复
28楼
用塑料管,坡度可以小一点!
回复
29楼
在设计雨水管道时设跌水井一般多长设一个,好象不按照规定设置的?
回复
30楼
平原地区市政排水钢筋混凝土DN800的管道水利坡度是多少
回复
31楼
请问市政排水管道,最小设计坡度是多少?
回复