箱式变电站高压电流计量用互感器选用
zxf1972
zxf1972 Lv.2
2006年02月24日 21:08:16
来自于变压器
只看楼主

请问各位大哥,箱式变电站的高压电流计量用的互感器的比值如何确定?谢谢各位大哥给小弟指点指点!!

请问各位大哥,箱式变电站的高压电流计量用的互感器的比值如何确定?谢谢各位大哥给小弟指点指点!!
免费打赏
fwb9123456
2006年02月25日 06:43:56
2楼
0.2S级互感器,看变压器的电流选等级.
回复
tanhongjun
2006年02月25日 10:20:40
3楼
变压器的电流选等级.是最主要
回复
zxf1972
2006年03月04日 20:50:48
4楼
谢谢各位大哥,有计算公式吗?
回复
jk_00
2006年03月04日 22:24:18
5楼
高压计量用的互感器根据变压器一次额定电流来定。
变压器一次额定电流I=0.06S[适用于12KV,S为变压器容量KVA];
互感器变比按1.5I取标准值(计量尽量往下靠值),如12KV630KVA变压器I=630*0.06=37.8A,1.5*37.8=56.7A,变比取50/5,测量级为0.2S,保护级为10P10.
回复
zxf1972
2006年03月08日 21:23:15
6楼
非常感谢!
回复
gygygao
2006年03月09日 21:38:48
7楼


能否再给回答一下:测量级为0.2S,保护级为10P10。。。这句话吗?
回复
1000kv
2008年12月26日 16:02:11
8楼
高压计量用的互感器根据变压器一次额定电流来定。
回复
linwenxiang001
2009年01月04日 16:12:07
9楼
谁给下变比的档次选用的资料!!!!!!!!!!!!!谢谢:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
电隐
2009年01月07日 21:18:04
10楼
最好选用0.2S级互感器,这也看个地点业部门的要求。看变压器低压侧的额定电流选等级.一般为IeX1.2~1.5倍就可以了。OK
回复

相关推荐