请问各位大哥,箱式变电站的高压电流计量用的互感器的比值如何确定?谢谢各位大哥给小弟指点指点!!
请问各位大哥,箱式变电站的高压电流计量用的互感器的比值如何确定?谢谢各位大哥给小弟指点指点!!
2楼
0.2S级互感器,看变压器的电流选等级.
回复
3楼
变压器的电流选等级.是最主要
回复
4楼
谢谢各位大哥,有计算公式吗?
回复
5楼
高压计量用的互感器根据变压器一次额定电流来定。
变压器一次额定电流I=0.06S[适用于12KV,S为变压器容量KVA];
互感器变比按1.5I取标准值(计量尽量往下靠值),如12KV630KVA变压器I=630*0.06=37.8A,1.5*37.8=56.7A,变比取50/5,测量级为0.2S,保护级为10P10.
回复
6楼
非常感谢!
回复
7楼
能否再给回答一下:测量级为0.2S,保护级为10P10。。。这句话吗?
回复
8楼
高压计量用的互感器根据变压器一次额定电流来定。
回复
9楼
谁给下变比的档次选用的资料!!!!!!!!!!!!!谢谢:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
10楼
最好选用0.2S级互感器,这也看个地点业部门的要求。看变压器低压侧的额定电流选等级.一般为IeX1.2~1.5倍就可以了。OK
回复