冷却塔的选型
xiaoji2727
xiaoji2727 Lv.3
2010年12月07日 16:51:04
来自于中央空调
只看楼主

选好主机后,主机里面有个冷凝器水流量,冷却塔的水流量是不是和冷凝器的水流量一样的?还是用冷凝器的水流量来乘以一个系数,例如1.2之类的

选好主机后,主机里面有个冷凝器水流量,冷却塔的水流量是不是和冷凝器的水流量一样的?还是用冷凝器的水流量来乘以一个系数,例如1.2之类的
免费打赏
tianwaitian09
2010年12月07日 17:25:45
2楼
找冷却塔的样本
上面有怎么选型,很详细的
回复
知冷者hsxl
2010年12月07日 17:29:25
3楼
不一定 气候条件不同 影响冷却塔的容量
回复
xiaoji2727
2010年12月07日 17:33:29
4楼
那具体怎么选、呢
回复
adingkgb
2010年12月08日 00:08:26
5楼
理论上冷凝器流量和冷却水泵流量和冷却塔流量应该是一致的
但一般为了保险并出于减少维护要求的考虑,冷却塔最好比标称冷却水流量稍大点(运行以后的管路结垢和冷却塔整体效能下降等情况,对冷却效果都有不利影响)
回复
snail_yin
2010年12月08日 08:09:01
6楼
同意楼上的,一般这个系数取1.1就够了。
但从另外一个层面上说,冷却塔选择相对大一点,可以有效的降低冷却塔出水温度,对于冷机效率的提高会有很大好处。
回复
adingkgb
2010年12月08日 22:01:02
7楼
当然,冷却塔的选型还要结合当地气候条件(选取适当的湿球温度),
根据主机的进出水温差选取冷却塔(比如一般的机组冷却水温升为5度,冷却塔就要选降温5度的塔)
主机的冷却水进水温度也要和塔的标称出水温度一致
回复
effort031
2010年12月10日 09:13:24
8楼
学习了~~~~~~~~~~
回复
sysdh2010
2010年12月10日 09:46:48
9楼
阿鼎、小豆丁说的很有道理,不错!
回复
阿胜01
2010年12月10日 10:16:00
10楼
冷却塔的选型也要看地方,干球温度和冷却塔的设计温度的差值越大,加的富裕系数也有很大的差异,一般情况取1.2~1.5,个人意见~~~~~~
回复
w_e_i6
2010年12月10日 11:15:41
11楼
20.3.3.1集中设置的冷水机组的冷却水泵的流量和台数应与冷水机组相对应。
回复

相关推荐

APP内打开