目前的项目有一储气罐需做消防,因为危险性不是很大,未做固定冷却设备(要做更晕)。现打算设消防水炮解决储罐的冷却降温问题(60L/S),另设室外消火栓作为辅助(30L/S)。我对消防水炮知道得很有限,项目催得很急,下周一就要交图,周末也没法找厂家,唉~~~请诸位专家们帮帮忙,我就是想知道:1.消防水炮既然都是室外地上式的,那防冻问题怎末解决,并且在图纸上怎末表示--是否需画个阀门井之类的?2.消防水炮的布置间距有什末特殊规定吗?手里没有消防炮规范,所以问一下。
目前的项目有一储气罐需做消防,因为危险性不是很大,未做固定冷却设备(要做更晕)。现打算设消防水炮解决储罐的冷却降温问题(60L/S),另设室外消火栓作为辅助(30L/S)。
我对消防水炮知道得很有限,项目催得很急,下周一就要交图,周末也没法找厂家,唉~~~请诸位专家们帮帮忙,我就是想知道:
1.消防水炮既然都是室外地上式的,那防冻问题怎末解决,并且在图纸上怎末表示--是否需画个阀门井之类的?
2.消防水炮的布置间距有什末特殊规定吗?手里没有消防炮规范,所以问一下。
3.60L/S的水量设几个好,我想设3个,均匀布置在储罐的周边,可以吗?
4.还有其他需注意的事宜吗?
谢谢大家!!!!!!!!!
2楼
不解?要冷却降温上水雾就好了啊?为什么要上炮呢?
回复
3楼
水喷雾吗?没做过啊~~~是否要布水雾喷头?
不想设固定冷却是因为危险性不大,而且也没做过,不知道怎末着手。消防水炮不是比消火栓更快捷吗?(水量大,射程远,易操作)
样本上,水炮不是可以90度开花“水雾”吗?总之觉得做水炮比消火栓好些吧?
回复
4楼
水炮倒是比消火栓和水雾都强,可是造价贵死了,看到楼主想用3个60L/S的水炮,窃以为不值啊,楼主知道180L/s的水泵价格吗?如果不知道的话可以咨询一下厂家。总之一句话:如果甲方爆NB,爆有钱的话那随便上什么都没问题
回复
5楼
建议楼主上水雾,罐子大的话要注意做成立体的,具体的请参考水喷雾设计规范
回复
6楼
总冷却水量是60L/S,打算每门炮20L/S,可以吧?
非常感谢楼上的回复,我看看水喷雾规范(若是水雾是否要做成干式的--露天怕冻?)若有好的建议,请继续。感觉画起来没几笔,但是准备工作十分头疼。
回复
7楼
消防水炮既然都是室外地上式的,水炮位于地上一米以上,在炮下设球阀作控制阀,炮与球阀间接一个卸压阀,解决防冻问题。
消防水炮的布置间距安消防水炮的保护半径和射程来定。
假定总水量为 60L/S,想设3个,均匀布置在储罐的周边,可以,每门炮的水量建议采用30L/S。同时核算消防水炮的保护半径和射程来定。
其他需注意的事宜很多,最要紧是,管网的消防水压与消防水炮水量及消防水炮的保护半径和射程有很大关系。
回复
8楼
感谢楼上,很感动~~~
回复
9楼
您好!
想请教7楼
如何核算消防水炮的保护半径和射程呢
回复
10楼
看看炮规就清楚了阿
回复