消防水池的设置行吗?
malong_555
malong_555 Lv.7
2006年02月23日 14:57:46
只看楼主

现有一工程,已经建成了一期,现在要建设二期.一期工程中已经设置了消防水池和消防水泵.如果满足规范的同时着火次数一次的要求,那么二期是否能够不设置消防水池,只设置生活水池和水泵.(一期的消防水泵的压力和流量满足二期所有建筑的要求)谢谢!

现有一工程,已经建成了一期,现在要建设二期.
一期工程中已经设置了消防水池和消防水泵.
如果满足规范的同时着火次数一次的要求,那么二期是否能够不设置消防水池,只设置生活水池和水泵.(一期的消防水泵的压力和流量满足二期所有建筑的要求)
谢谢!
免费打赏
fyf-wgl99
2006年02月23日 15:14:44
2楼
一期的消防水泵的压力和流量满足二期所有建筑的要求,二期可不设置消防水池。注意,从一期到二期的管道一定应为环状。
回复
airwater6666
2006年02月23日 18:18:33
3楼
按照服务人数和面积算一下就可以了。室内管道相连!
回复
hjs000
2006年02月24日 14:06:46
4楼
可以不设,不过题目没有给具体,是否成环也不一定。
回复
杨大米
2006年02月24日 14:34:58
5楼
从一期到二期的管道必须为环状为环状
回复
malong_555
2006年02月24日 19:22:38
6楼
感谢大家!
回复
qinyingmei
2006年02月25日 12:40:22
7楼
可以不设。
回复
qxz2005
2006年02月26日 14:45:05
8楼
可以不设,但应该保证消防供水的可靠性
回复
shixiaocheng
2006年02月26日 19:00:05
9楼
看你二期的面积了 上海的地方规范比较详细写了 消防水池服务半径不超过150米 其他地方如何不太清楚
回复
lhjgxy
2006年04月02日 21:33:36
10楼
z支持9楼,应该衡量一期、二期的范围大小
回复

相关推荐