消防问题
sapi
sapi Lv.3
2002年08月15日 09:16:30
只看楼主

你们在计算双出口消火拴减压孔板时,管径是DN80,水流量是10升/秒还是5升/秒?两者差别很大。

你们在计算双出口消火拴减压孔板时,管径是DN80,水流量是10升/秒还是5升/秒?两者差别很大。
wf
2002年08月15日 09:40:55
2楼
我觉得按5L/s计算。但是要满足10L/s时的使用的压力。

回复
zjf2002
2002年08月15日 09:59:30
3楼
最好的做法是二个栓口分别设.
回复
sapi
2002年08月15日 12:23:02
4楼
先多谢两位。但如果用5l/s,又如何保证开两支水枪时的压力呢?再说事实上好象并没有在两个栓都设减压孔板吧?还有其它意见吗?
回复
zjf2002
2002年08月15日 12:37:16
5楼
一个栓口能设,二个为什么不能设呢?我就碰到过啊,作个外径和栓口内径相当的孔板,把栓口丝牙接口卸下,孔板往内一夹,重新装上栓口就ok了.
回复
linyinong
2002年08月15日 14:19:08
6楼
查看一下国标99S202图集第页《减压孔板安装图》就解决了