KYN-40.5的站用变压器手车的干式变压器
hkshaochanggen
2006年02月23日 11:46:05
来自于变压器
只看楼主

KYN-40.5的站用变压器手车的干式变压器你们用什么厂家的,有资料吗。现在,35KV的干式变压器宽度一般在1米以上,而站用变压器手车宽度不大于1000,无法安装。你们怎么处理的:加宽柜宽还是有尺寸小的变压器。如有小尺寸的变压器,能告知厂家或提供样本资料。

KYN-40.5的站用变压器手车的干式变压器你们用什么厂家的,有资料吗。
现在,35KV的干式变压器宽度一般在1米以上,而站用变压器手车宽度不大于1000,无法安装。你们怎么处理的:加宽柜宽还是有尺寸小的变压器。如有小尺寸的变压器,能告知厂家或提供样本资料。
免费打赏
dqgzsh
2006年02月28日 22:40:40
12楼
应该不用和甲方商量了,变压器贼老沉的,放车上他也推不动的,固定的的了,标准设计。
回复
hkshaochanggen
2006年03月01日 00:44:03
13楼
哈,哈,我厂在产品实际设计的时候,标准设计时有厂家配合,但在实际运行中变压器有问题,经分析,主要是在变压器外形为适应变压器手车而引起绝缘强度不够所致,故不再供货。现我厂产品样本中有柜宽为1400时的所用变方案,而实际上无变压器供货厂家,苦恼之至。
现在的KYN61的标准方案即熔断器手车加固定安装的变压器。
回复
hkshaochanggen
2006年03月01日 00:51:44
14楼
更改产品的标准设计方案,不说更改设计图的难度,光设计更改的手续就够烦死啦,还得不到理解,设计,校对,工艺,标准化,部门领导的审定,总工程师的批准,每一步都得解释,每一人的签名,还得自己亲自去跑,如果有能适应要求的变压器,价格只要不是太离谱,我就敢用,谁不同意谁改去。
回复
hkshaochanggen
2006年03月01日 00:53:32
15楼
图纸改完后,旧图纸的回收,新图纸的发放,都得你去操心。
回复
hkshaochanggen
2006年03月01日 00:56:03
16楼
10楼的ggmm,请尽快告知电话,厂家,以便本人和贵公司联系。谢谢。
回复
qiumingtian
2006年04月02日 14:16:25
17楼
专做变压器和电气成套的,电话020-80948802
回复
zgw6484
2006年12月19日 11:31:12
18楼
浙江黄岩宏业变压器厂.专业生产干式站用变压器的厂家,他可以为你量身订做,提供设计方案.联系方式:13806571515.陈工程师
回复
zgw6484
2006年12月19日 11:36:16
19楼
我给大家推荐一家专业生产10kv;35kv站用变压器厂家.浙江黄岩宏业变压器厂.联系方式;13857630377.张经理
回复
jian_72
2006年12月20日 10:12:57
20楼
配装成套柜内的小变压器,黄岩广天是行业内做的比较好点的。。

不过,按楼主的这个情况,应该不难做出这样的产品。楼上的几位朋友你可以去联系一下的。。
回复

相关推荐