KYN-40.5的站用变压器手车的干式变压器你们用什么厂家的,有资料吗。现在,35KV的干式变压器宽度一般在1米以上,而站用变压器手车宽度不大于1000,无法安装。你们怎么处理的:加宽柜宽还是有尺寸小的变压器。如有小尺寸的变压器,能告知厂家或提供样本资料。
KYN-40.5的站用变压器手车的干式变压器你们用什么厂家的,有资料吗。
现在,35KV的干式变压器宽度一般在1米以上,而站用变压器手车宽度不大于1000,无法安装。你们怎么处理的:加宽柜宽还是有尺寸小的变压器。如有小尺寸的变压器,能告知厂家或提供样本资料。
2楼
我手头上的资料看到比较小的就是广东四会互感器厂的(980mm左右),电话:0758-3231261。你可以打电话去向他们要资料去。
回复
3楼
我的站用变压器手车宽度960mm,要求站用变压器宽度小于900mm,高度不能大于950,否则,我的手车推进机构就会和变压器相碰,另外熔断器也没有空间安装(主要是高度的问题)
回复
4楼
变压器要做成那么小可能难些,你找个变压器厂家咨询一下咯。
我建议你就做成熔断器车,变压器采用固定安装。
回复
5楼
我也有这个想法,但又得和甲方商量,更改一次方案。再说这样柜体要加大,又要增加不少成本。
回复
6楼
你柜体多大的?固定装应该没问题吧?做成站用变小车的应该没什么厂家做的(你更改成固定,要甲方同意我想问题应该不大)。
回复
7楼
建议改成固定式安装,否则手车操作都困难,一般用户会同意的,只要你向用户解释清楚。
回复
8楼
我的柜体宽度1400,深度2700,改为熔断器车后,如果柜体尺寸不变的话,固定安装也有问题,须将柜体加深才能安装。
回复
9楼
按你这种尺寸,固定安装应该没问题,我想很多厂家应该都可以做得到.
回复
10楼
提供技术参数和结构参数要求,我可按要求设计定做。邮址:qiumingtian@163.com
回复
11楼
你是什么厂家,电话,价格
回复