本人接受一项5万平米的高层建筑,1至4层为商业,每层面积约1万平米,没有分区,而且还有两个共享空间,若用防火卷帘分隔,需要500多米,按照自喷规范,设计流量至少为250升/秒,请教高位大侠,有没有更好的方法。
本人接受一项5万平米的高层建筑,1至4层为商业,每层面积约1万平米,没有分区,而且还有两个共享空间,若用防火卷帘分隔,需要500多米,按照自喷规范,设计流量至少为250升/秒,请教高位大侠,有没有更好的方法。
2楼
高层建筑中的防火卷帘保护用的是闭式系统,不能按全开计算吧
从《高规》“5.4.4 在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。”
可见不一定必设自喷保护啊
回复
3楼
谢谢楼上大侠,这一点我也注意到了,但不知和新的喷淋规范有没有矛盾
1 新规范中只有防火卷帘+水暮喷头,没有闭式喷头+防火卷帘的做法
2 本工程的商业部分为1~4层,按高规的说明属于裙房,裙房按建规执行,建规中没有以上说法,不知我理解的对不对,请指教!
回复
4楼
1、你说的新规范是指的哪一个啊,哪里有“只有防火卷帘+水暮喷头,没有闭式喷头+防火卷帘的做法”。
2、你再看一下裙房是怎么说的,到底是不是裙房,我认为裙房是不能有包括在高层建筑正下方部分的建筑,是和高层建筑水平方向相连而竖直方向不相连的。
回复
5楼
裙房与高层相通,应按高层做,从设计方便考虑做闭式系统较好。
回复
6楼
用特级防火卷帘,可以不用喷头防护。
回复
7楼
谢谢高位大侠。
新规范是新的《自动喷水灭火系统设计规范》,其中第5。0。10条规定了水幕系统的设计参数,只有防火分隔水幕和防护冷却水幕两种,闭式喷头保护防火卷帘的做法及设计参数在规范中没有说明,不知该怎么办?
另外,资料介绍,防火墙的耐火极限最大为4h,而复合防火卷帘的耐火极限最大为3h,不能满足要求,应该予以保护。
回复
8楼
关于裙房,高规条文说明中的解释是“与高层建筑相连的高度超过24米的附属建筑,一律按高层建筑对待”,本工程是一个1~4层为商业,以上为宾馆的建筑,以商业为主,宾馆较小,而且二者虽然相连但分区独立,不知裙房可不可以按高层对待?
回复
9楼
应按高层对待。
回复
10楼
采用耐火极限不小于3小时的特级防火卷帘,可以不用喷淋保护。在《高规》的5.4.4条文说明中有详细的解释。要注意,防火墙的耐火极限概念与防火卷帘的有区别!
回复
11楼
谢谢pblin
但我不是搞建筑的,搞不清楚防火墙的耐火极限概念与防火卷帘的区别,还请指教。
回复