目前工程中植筋应用很是广泛,如果大家谁有关于植筋的方案和规范,请上传,我将视情况给予一定的积分奖励!
目前工程中植筋应用很是广泛,如果大家谁有关于植筋的方案和规范,请上传,我将视情况给予一定的积分奖励!
52楼
好东西,照单全收了,谢谢.
回复
53楼
在房屋建筑中,用的比较多的是墙体中的拉结筋,腰带、窗台梁、构造柱和压顶,这都是在结构施工后,植筋的锚固长度一般是按照规范进行施工的,而植筋采用的钢筋长度让我很疑惑,受拉、受压构件的搭接长度的确定让我很头疼,望大家多多给与指点。
回复
54楼
顶
好贴
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 *** 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的...
回复
55楼
谢谢!
回复
56楼
我也看看………………………………………………
回复
57楼
植筋施工方案
一、施工准备
1. 工程量确认:熟悉图纸,设计对施工单位进行交底,解决图纸上不明确的问题,详细确认我公司承担的工程量,如实际工程量与图纸和洽商有较大出入时,及时办理洽商。
2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。
3. 施工用水、电、及材料机械到位。
4. 落实剔凿、拆除等工作量。
二、施工部署
1. 施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。
2. 施工顺序:根据合同要求进行施工。
3. 工期安排:根据合同要求的工期进行施工。
三、施工方法
1.放线:
开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。
2.钻孔:
钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。
3.清孔:
用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。
4.钢筋清理:
1) 锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。
2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。
3) 将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。
5.锚固:
将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,一边插一边向同一方向缓慢旋转,直至到过孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。
6.成品保护:
对埋植好的钢筋应做好保护工作,以防在锚固用胶固化时间内,钢筋被摇摆或碰撞。
7.验收:
埋植工作完成后,现场负责人按部位请甲方、监理、设计及政府质检相关部门对植筋质量进行检查验收,按照1‰的抽检率随机对植筋进行拉拔试验,并做好拉拔试验记录,填写《分项工程报验单》。
四、质量保证措施
1) 严格按照有关规范的质量要求及设计的要求进行施工。
2) 钻孔位置线放完后,报请有关单位验线。
3) 钻孔完成后,必须将孔清理干净,做到孔内清洁干燥,基本无粉尘,埋植用钢筋必须清理,打磨出光泽,清孔和钢筋清理完成后,报监理验收,做好隐检记录。
4) 锚固用胶需有产品合格证,各项技术指标应达到规范定的数值,锚固用胶必须严格按产品说明配制使用。
5) 钢筋锚固工作完成后,经自检合格后,报请有关单位验收,请政府质检部门按照1‰的抽检率随机对植筋进行拉拔试验,并做好拉拔试验记录,并填写分项工程报验单。
五、物资准备
施工机具及材料准备(暂定):
机具/材料准备 单位 数量
电锤 台 10
空压机 台 4
其他辅肋机具/材料 若干
回复
58楼
锚栓、植筋及粘钢施工方案 一、施工准备 1. 工程量确认:熟悉图纸,设计对施工单位进行交底,解决图纸上不明确的问题,详细确认我公司承担的工程量,如实际工程量与图纸和洽商有较大出入时,及时办理洽商。 2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3. 施工用水、电到位。 4. 施工机具及材料准备(暂定):机具/材料准备 单位 数量 钻孔机具 台 6 空压机 台 2 其他辅肋机具/材料 若干 5. 落实剔凿、拆除等工作量。 二、施工部署 1. 施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。 2. 施工顺序:根据合同要求进行施工。 3. 工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 三、喜利得RE-500植筋胶植筋或锚杆施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3.清孔: 用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 4.锚杆、钢筋清理: 1) 锚固用锚杆和钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用锚杆和钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。 2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。 3) 将所有处理完的锚杆和钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。 5.锚固: 将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋或锚杆插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据设计要求确定植入深度,并在处理好的钢筋或锚杆除锈端做明显标记,然后插入孔洞,一边插一边向同一方向缓慢旋转,直至孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。 四、JGN-G型结构胶粘钢施工方法 1. 流程: 粘贴面处理 → 加压固定→ 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 2. 粘贴面处理 2.1 混凝土面应凿除装饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去1-2mm厚表层,较大凹陷处用找平胶修补平整,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,最后用棉布沾丙酮拭净表面,待粘贴面完全干燥后备用。 2.2 钢板粘贴面应用角磨机进行粗糙、除锈处理,直至打磨出现光泽,使用前若洁净仅用干布擦拭即可。否则可用棉布沾丙酮拭净表面,待完全干燥后备用。 2.3 该工序所用主要物资:护目镜、防尘口罩、冲击电锤及扁铲、手锤、角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、丙酮。 3. 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求) 3.1 加固构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。 3.2 加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能产生较大压力,而且加压固定的同时卸去了部分加固构件承担的荷载,能更好的使后粘钢板与原构件协同受力,加固效果最好,施工效率较高。 3.3 加压固定可采用膨胀螺栓、角钢、垫板所组成的系统。 4. 胶粘剂配制 4.1 建筑结构胶为A、B两组份,取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按说明书配合比混合,并用搅拌器搅拌约5-10分钟至色泽均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡,配置场所宜通风良好。 4.2 该工序所用主要物资:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 5. 涂胶和粘贴 胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好钢板面上(或混凝土表面),胶断面宜成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在混凝土表面,用准备好的固定加压系统固定,适当加压,以胶液刚从钢板边缝挤出为度。 五、成品保护 1. 对埋植好的钢筋或者锚杆应做好保护工作,以防在锚固
回复
59楼
专家奉献,大家要学习,要顶
回复
60楼
谢谢各位了!
回复
61楼
目前工程中植筋应用很是广泛,如果大家谁有关于植筋的方案和规范,请上传,我将视情况给予一定的积分奖励!
回复