征集关于植筋的规范和规程(方案)总奖励1000分
luk2008
luk2008 Lv.2
2006年02月23日 10:08:45
只看楼主

目前工程中植筋应用很是广泛,如果大家谁有关于植筋的方案和规范,请上传,我将视情况给予一定的积分奖励!

目前工程中植筋应用很是广泛,如果大家谁有关于植筋的方案和规范,请上传,我将视情况给予一定的积分奖励!
免费打赏
ssswkx
2006年09月11日 23:43:04
42楼
有个资料供大家分享
回复
ssswkx
2006年09月11日 23:46:10
43楼
上述资料为“植筋施工技术”-忘了写上名称,抱歉!
回复
tangbao698
2006年10月16日 21:23:19
44楼
植筋技术在在桥梁施工,土建加固等工程里应用的还是很广泛的,中据说在目前的技术和环境下,质量监督机构是不推荐使用植筋技术的。
首先,植筋所用材料,即固化剂,在短期内质量是值得信赖的,其黏结强度是很高的,但由于其化学机理,谁着时间推移,随着混凝土的炭化加深,其黏结强度是否能得到保证,还是个未知数,据传闻专家推测其黏结强度最多能保证30年,而现在的工程设计保守年限最少也是50年,使用这个技术显然是冒险的,其技术经济性长远来看是非常低的
其次,在抗震设防烈度大于6度的地方,其锚固长度又要增加,其材料成本,和施工成本又要增加。退而求其次,其技术方案是严密的,但在实际操作中,工人是否能做到,技术交底要求的程度还是一个问号。即使工程检测中心现场实验室的拉拔试验能够合格,成孔深度,清空程度,胶体饱和度只要有一个指标不到位,其质量就肯定不合格。这个过程控制非常难。见证取样要求是每层都要做一组拉拔试验(现场抽取6根钢筋,抗拔强度达到钢筋屈服强度而不凋落或松动就合格)其检测成本太高。
如果我是老板,我宁愿老实的在模板上预留孔洞,插筋。也不会浪费多少人工和模板,质量也有保证,检测成本低!
一点点想法
回复
linwenhua-qz
2006年11月29日 20:14:52
45楼
基本概念:
植筋一般用于接混凝土构件,钢筋锚固于原混凝土中,此时钢筋锚固通常只需计算受拉就可以了;植螺栓一般是要在外部增加锚板,这样施工比较方便,但是在计算时要特别注意剪、拉、弯可能都有,要仔细一点.
目前螺栓的种类比较多,还出现了专门用于埴筋的螺栓,埴筋的方法有化学(有机粘接材料)螺栓、无机(水泥基)粘接材料埴筋和自切底螺栓等。还有一点就是植螺栓的目的不是接长钢筋的,还有就是有机材料如果长期暴露在阳光下会有出现紫外线老化问题,但由于施工方便,一般都会做,所以应用较多,自切底螺栓施工最方便,可靠性也好,但价格很高(简直离谱);无机材料埴筋,没有老化问题,造价也不高。


三、施工程序
根据工程的具体位置,确定施工程序如下:
植筋定位→在相应部位提供工作台→凿除植筋部位砼保护层→钻孔→清孔→注胶→插筋→后续工序施工。
具体步骤如下:
1、按实际要求搭设工作平台。
2、放线定位:根据设计要求放线定位,并将需植筋部位砼保护层表面凿开(直至能分辨出原有钢筋分布为止,尽量保证一次钻孔成功,避免重钻),把种植钢筋的大致位置标注于原构件上。
3、钻孔:用冲击钻钻孔。钻孔参数应符合设计要求。施工中尽量避开原构件钢筋,减少对原结构损伤(必要时应用钢筋探测仪进行探测)。
4、清孔:用毛刷清刷孔壁,然后用压缩空气将孔内灰尘吹出,如此反复四次清孔。
5、注胶:A配料:先将XH131A、B分别搅匀直至无沉甸物,然后6:1混合比(比重计,用饮水纸杯量取为3杯:1杯)将XH131A、B搅拌均匀。再根据6:1:28混合比加入XH131C,把它们完全搅拌混合,完成材料配置。
B注胶:采用专用注射器注胶。将调好的XH131A/B/C加入注射器内,然后注射管应伸入孔底开始注胶,边注射边提升。注胶量应以插入钢筋后有少许溢出为准,一般为孔深的2/3。
6、植筋:A、清刷除锈:将需植筋的钢筋的插入部分用钢丝刷清刷干净。
B、种植钢筋:将刷干净的钢筋慢慢地旋转插入孔内,应以一次插入。
7、固化:插入钢筋后,应保持钢筋止至植筋胶固化为止。
四、施工质量保证措施
1、植筋用的钢筋必须选用螺纹钢,并保证表面洁净,无严重锈蚀、油渍。钢筋应有足够的长度以便于植筋、检测及搭接。
2、应采用冲击电钻钻孔,不宜采用钻孔机钻孔,以便保证孔壁的粗糙度。
3、钻孔的孔径和深度应符合设计要求。
4、应采用硬塑毛刷、压缩空气进行清孔,不宜用水冲洗。
5、在雨天植筋时,钻孔、清孔、植筋应连续进行,并采取相应措施保证孔壁干燥、洁净。否则应暂停施工。
6、植筋胶应首先分别搅匀,再按比例搅拌混合,否则不宜使用。
7、注射器的混合管应伸入孔底开始注胶,边注射边提升,保证植筋胶均匀分布。混合管不够长时应使用延长管。注胶量应以插入钢筋后少许溢出为准。
8、钢筋应清刷干净,插筋时应慢慢地沿同一方向旋转插入,宜一次插入。种植较大直径的钢筋时,可用铁锤敲击外露钢筋端部,以确保钢筋完全插入。
9、植筋完毕后,应保证植入的钢筋在植筋胶固化前不受外力影响。
10、植筋完成后24小时,方可进行钢筋搭接及钢筋网绑扎。
回复
cycy605
2007年03月06日 12:59:11
46楼
能下载这么多有用的东西要谢谢楼主啊
回复
wzhhlz
2007年05月24日 21:46:58
47楼
谢谢楼主!么多有用的东西!!
回复
胖仔001
2007年05月27日 19:43:02
48楼
很好的资料,下载会去要好好研究为以后的工作有帮助.
回复
lxy00wzy
2007年05月28日 07:03:03
49楼
多关照啊
回复
nimansonhyh
2007年06月02日 09:36:50
50楼
现在正在找有关植筋方面的规范规程,谢谢各位大虾的帮助!
回复
yq5526144
2007年06月19日 08:12:47
51楼
我有这本书 马上上传哈
回复

相关推荐

APP内打开