锚栓、植筋及粘钢施工方案 一、施工准备 1. 工程量确认:熟悉图纸,设计对施工单位进行交底,解决图纸上不明确的问题,详细确认我公司承担的工程量,如实际工程量与图纸和洽商有较大出入时,及时办理洽商。 2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3. 施工用水、电到位。 4. 施工机具及材料准备(暂定):机具/材料准备 单位 数量 钻孔机具 台 6 空压机 台 2 其他辅肋机具/材料 若干 5. 落实剔凿、拆除等工作量。 二、施工部署 1. 施工组织:根据可施工作业面的
回复
63楼
出入时,及时办理洽商。 2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3. 施工用水、电到位。 4. 施工机具及材料准备(暂定)
回复
64楼
1. 工程量确认:熟悉图纸,设计对施工单位进行交底,解决图纸上不明确的问题,详细确认我公司承担的工程量,如实际工程量与图纸和洽商有较大出入时,及时办理洽商。
回复
65楼
顶
好贴
很好帖
确实好帖
少见的好帖
真 *** 好帖
难得一见的好帖
千年等一回的好帖
好得不能再好的好帖
惊天地且泣鬼神的好帖
让人阅毕击掌三叹的好帖
让人佩服得五体投地的好帖
让人奔走相告曰须阅读的好帖
让斑竹看后决定加精固顶的好帖
让人看后在各论坛纷纷转贴的好帖
让人看后连成人网站都没兴趣的好帖
让人看完后就要往上顶往死里顶的...
回复
66楼
一、施工准备 1. 工程量确认:熟悉图纸,设计对施工单位进行交底,解决图纸上不明确的问题,详细确认我公司承担的工程量,如实际工程量与图纸和洽商有较大出入时,及时办理洽商。 2. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 3. 施工用水、电到位。 4. 施工机具及材料准备(暂定):
回复
67楼
不错很好大家谈的很好长了眼界不顶不地道
回复
68楼
植筋锚固基本设计计算:
符号:φ(mm)=螺纹钢直径
fyk(N/mm2)=钢筋屈服强度
fck(N/mm2)=混凝土抗压强度
γs=钢筋的安全系数
γb =粘着剂的安全系数
γc =混凝土的安全系数
T =基本锚固长度
D =孔洞直径
植筋锚固设计:
根据锚固中的破坏模式制定相应的设计值。
钢筋设计值:(钢筋破坏)
Ryd 是锚固的钢筋被充分利用时的设计拉力,即钢筋截面积乘以其屈服强度再除以钢筋的安全系数得到。
Ryd=π/4•φ2•fyk/γs
粘着剂与钢筋间粘合力的设计值:(粘着剂破坏)
钢筋和粘着剂之间的粘合力随锚固长度呈线性增长,随钢筋直径的平方根增长。直径增加一倍只使粘合强度增加约40%。
Rbd=25π•T•φ1/2/γb
粘着剂与混凝土之间粘合力的设计值:(混凝土破坏)
砂浆和孔壁之间的粘合力随孔深而线性增加,但它只是随混凝土强度与孔径乘积的平方根而增长。
Rcd=4.5π•T•(fck•D)1/2/γc
由以上公式得出锚固设计设计强度≤MIN{Ryd ;Rbd ;Rcd}
基本锚固长度设计值:
T=MAX{φ3/2•fyk•γb /100γs ; φ2•fyk•γb /18(fck•D)1/2•γs}
因为基本锚固长度已是钢材被充分利用的长度,故无须再增加锚固长度。
计算结果是:直径20mm以下的钢筋,植筋锚固取可取15d;直径大于20mm的钢筋,植筋锚固取应取20d;