请教低压柜中计量设置问题
xu9852250
xu9852250 Lv.2
2010年12月04日 22:18:25
只看楼主

低压配电设计时,低压柜中计量设置问题:1、一般计量箱占多少柜高?2、总计量分计量要放一个柜中吗?3、一个柜中是否可以放置一个计量带出线负荷+另一些无计量的出线负荷?4、低压柜中计量设置时还有其它一些注意事项么?

低压配电设计时,低压柜中计量设置问题:
1、一般计量箱占多少柜高?
2、总计量分计量要放一个柜中吗?
3、一个柜中是否可以放置一个计量带出线负荷+另一些无计量的出线负荷?
4、低压柜中计量设置时还有其它一些注意事项么?
免费打赏
lingxuct
2010年12月05日 09:10:42
2楼
1、一般计量箱占多少柜高? 柜中是不放箱的,设计量柜,和低压柜同高。

2、总计量分计量要放一个柜中吗? 总计量是电力部门管理的,分计量是自行管理的,不能放在一起。

3、一个柜中是否可以放置一个计量带出线负荷+另一些无计量的出线负荷? 总计量柜不宜放其他非计量用元件。分计量只要装计量表(电流互感器)就可以了,一般与出线在一起。

4、低压柜中计量设置时还有其它一些注意事项么? 电压回路要有短路保护(熔丝),三相四线表的PE与N应分开,CT二次要接地(PE)。
回复
xu9852250
2010年12月05日 10:04:36
3楼
谢谢,我们这有点不一样。说不清,下次我上张看看
回复
qzfgzzy
2010年12月05日 12:46:19
4楼
楼主所说的分计量,应该是指的各输出回路的计量。分计量的设置,主要考虑内部管理、考核的需要。只要输出回路有互感器,计量表直接就安装在低压配电柜上就可以了。(如果一个配电柜中回路比较多,也可以单独设立计量柜)如果计量柜安装在低压配电室内,则其尺寸与低压配电柜一样(一般与低压配电柜同样的柜体)。如果计量柜不安装在低压配电室,则尺寸就不一定要与低压配电柜一样,只要与安装地的其他屏柜一致就可以了。
其余的同二楼。
回复
xu9852250
2010年12月08日 18:22:33
5楼
我上传几张专变系统图,CAD的。大家看看,指点下。谢谢!!!

回复
xiaokundu22
2010年12月11日 12:16:09
6楼
谢谢分享,学习中
回复
loveskyliao
2010年12月11日 23:07:26
7楼
5.2 计量柜柜体的技术要求
5.2.1 外形尺寸要求
各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的低压开关柜协调一致。
5.2.2 柜体结构要求
5.2.2.1 柜体基本结构
计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的低压开关柜相同,原则上采用整体式电能计量柜。计量用电流互感器电源侧的一次设备及计量用电能表、电流互感器及其二次回路、通讯模块、接口等,均应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(以下简称计量间隔)。
5.2.2.2 柜体密封方式 
计量间隔的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应采用铁板焊接方式固定、密封,应具备可防止从外部对其进行拆卸(使用铁板焊接方式或内螺丝固定方式),进出线部位应加装绝缘板或绝缘套管进行密封, 其外壳防护等级应满足IP30的要求。计量间隔各部件之间间隙应不大于3mm;柜体和进出线之间的间隙不应大于5mm。绝缘隔板固定应保证在计量间隔外无法拆卸。
5.2.2.3柜门
计量柜的前后门应采用嵌入式的门框架结构(特殊情况,如采用外置式,门内侧柜体的四周应装有凸出20mm高的隔板,以确保柜门和柜体的间隔不大于3mm),柜门必须配备带铅封孔的专用门锁,前后门应在上下两侧分别设有两对铅封柱或铅封眼用于铅封。柜门在施加铅封的状态下,应能有效防止被拆卸;柜门在关闭状态下,其外壳防护等级应满足IP30的要求。
5.2.2.4仪表安装位置
计量间隔内应配置可供安装电能表的专用夹具,计量间隔内应可预留不少于两只电能表的安装位置(每只电能表的安装位置预留的宽度不少于175mm,长度不少于295mm),计量间隔净深在220mm至400mm之间。表位之间、表位和计量接线盒之间、表位和计量接线盒与柜体之间应留有足够的间距,电能表安装高度及各部件间距要求如下:
a)电能表的安装高度与地面的距离在600mm至1800mm之间;
b)电能表与电能表之间、电能表与柜体之间的水平、上下间距不小于80mm;
c)电能表与试验专用接线盒之间的垂直间距不小于100mm;
d)试验专用接线盒与周围柜体构件之间的间距不小于60mm。
计量间隔内的各设备的布置在满足安全性及其它安装要求的基础上应充分利用空间,做到布置合理、美观。接线盒和电表等应布置在附近没有进出线孔的地方。
5.2.2.5观察窗
5.2.2.5.1计量间隔前后门的观察窗框必须采用内拴螺丝方式进行安装并用胶封固,从观察窗正面不得看到安装螺丝或螺丝孔,严禁采用橡胶圈或外部螺丝固定的方式。观察窗应采用厚度不小于4mm的无色透明玻璃。观察窗面积应满足抄表和监视的要求。
5.2.2.5.2计量间隔前门观察窗尺寸应能满足清晰地观察到电能表、试验专用接线盒及接线部分等的需要;低压计量柜后门观察窗尺寸应能满足观察互感器的铭牌及二次接线的需要。
(二次侧接线柱位置应尽可能外露,便于计量人员的检查和试验。)。
5.2.2.6标志
计量柜体面板上应有设备铭牌和电气一次电路图,并在醒目位置用铆钉钉上警示标牌,警示标牌长150mm,宽100 mm,样式如下:








5.2.2.7防护等级
低压计量柜防护等级IP3X,隔板要用3mm绝缘盖板。
5.3 柜内主要设备技术要求
5.3.1电能表应采用省公司统一选型入网的电能表产品。
5.3.2计量用电流互感器、电能表由供电部门统一采购和安装。
5.3.3计量用电流互感器的配置
变压器容量 50KVA 80KVA 100KVA 160KVA 200KVA 250KVA
低压计量电流互感器 75/5 150/5 150/5 250/5 300/5 400/5
互感器准确度等级 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S 0.2S
5.3.4计量用电流互感器二次接线端子处应加装铅封罩以便于铅封,且其铭牌、极性必须采用浇注式,铭牌所标注变比和资产编号必须清晰易于辨认。
5.3.5计量用电流互感器的额定二次负荷应与实际负载相适应,额定二次负荷选取范围为大于等于5VA、小于等于10VA。
5.3.6低压穿芯式电流互感器安装时,其一次应采用单匝穿芯的接线方式。以防发生互感器倍率差错。
5.4 二次回路
5.4.1计量回路
5.4.1.1电流回路
5.4.1.1.1电流互感器应采用计量专用电流互感器,低压计量柜电流二次回路应采用三相六线的接线方式。
5.4.1.1.2电流互感器的二次回路接线应直接至试验接线盒,中间不得有任何辅助接点、接头或连接端子,经试验接线盒后再接至电能表。
5.4.1.2电压回路
5.4.1.2.1低压计量装置中的电能表电压引入线,不得与电流线共用。
5.4.1.2.2计量柜电能计量电压取自进线刀闸电源侧,为独立的计量专用的电压回路(包括独立的和母排连结点,电压导线与母排连接应采用铜质材料并连接牢固),电压二次回路接线应直接至试验接线盒,中间不得有任何辅助接点、接头或连接端子,经试验接线盒后再接至电能表。
5.4.1.3二次回路导线
5.4.1.3.1二次回路导线应采用单股绝缘铜芯线。电流互感器二次回路导线截面积应不小于4mm2,电压互感器二次回路导线截面积应不小于2.5mm2。
5.4.1.3.2电压二次回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线,零线应采用黑色线,接地线应采用黄绿双色线。
5.4.1.3.3电流互感器极性端至试验接线盒之间的二次回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线,非极性端至试验接线盒之间的二次回路A、B、C各相导线应分别采用黄黑、绿黑、红黑双色线,接地线应采用黄绿双色线。其余二次回路A、B、C各相导线可分别采用黄、绿、红色线,零线应采用黑色线。
5.4.1.4二次回路编号
电能计量电流、电压的二次回路上均应加套与图纸相符的端子编号的标签,其编号必须符合国家行业标准。导线排列应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。
5.4.2远程通讯和控制回路
5.4.2.1低压计量柜的计量间隔内应装设具有16个信号端子的接线盒(结构如下图)供通讯、脉冲、负控管理装置等使用。具体接线图根据实际情况确定。




5.4.2.2远程通讯和控制回路导线截面积不应小于1.5mm2。
5.5试验接线盒
5.5.1试验接线盒的盒盖必须是透明的,且必须配备铅封眼用于铅封。
5.5.2试验接线盒靠近电能表侧的接线端子应与电能表连接,另一侧端子与互感器等连接。
5.5.3低压计量电压回路在试验接线盒上不允许加装熔断器。
5.6接线方案
5.6.1 低压计量柜一次接线
5.6.1.1 计量柜原则上设在第一柜,当第一柜为进线柜时,进线柜的密闭原则与计量间隔相同,视为计量柜管理。
5.6.1.2电源中性线进线必须先进计量间隔,并设置接线端子,直接与电能计量中性线连接。进出线与柜体接触部分应采用绝缘材料进行密封。
5.6.1.3 变压器低压侧接线端必须采用合适的方式封闭(采用可铅封绝缘罩)。变压器低压侧安装避雷器的也应采取封闭措施。
5.6.1.4变压器到低压计量柜之间应采用电缆或密闭母线直接连接,中间不得裸露,不得分支接线和加装隔离开关。 
5.6.1.5计量柜出线侧应设有可供用户操作的有明显断开点的装置。
5.6.1.6内设进线开关的低压计量柜,还必须满足进线柜的功能,且容量100kVA(kW)及以上的低压计量柜需在A相配备无功自动补偿装置电流取样用的电流互感器。
5.6.1.7低压计量电流互感器为方便拆换,一次侧母线应有断开点,在安装计量电流互感器的母排处应加装长度不少于20cm相应截面的过渡铜排(计量电流互感器变比为200/5及以下时,过渡铜排宽度≤30mm;计量电流互感器变比为250/5、300/5、400/5时,过渡铜排宽度≤40mm;计量电流互感器变比为500/5、600/5时,过渡铜排宽度≤60mm。),铜排及铜排与柜体间距不少于150mm。
5.6.1.8计量柜的一次母排应配置与用电容量相匹配的铜排,铜排应有标识以示区别相别,其排列为面向计量柜正面,按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。
5.6.2计量柜内计量二次回路的接线
5.6.2.1计量电流二次回路和电压回路二次应分开单独敷设。计量二次回路的连接导线应绑扎整齐,导线经转动部分应留有足够的长度。
5.6.2.2试验专用接线盒二次回路的接线端子侧导线排列应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。
5.6.2.3非计量用电流互感器不宜安装在计量小室内。
5.6.3计量柜内负荷控制管理回路的接线
5.6.3.1低压计量柜,二次接线图设计时应考虑负荷管理终端RTU采集模拟量(三相电流、三相电压)、电源、控制回路等的接线要求(原则上取自进线开关的电源侧)。
5.6.3.2电压、电流导线应与计量回路要求一样采用相色线。表计数据采集使用RVVP-0.5mm2屏蔽线。
5.6.3.3计量柜计量室在出线侧应留有一直径不大于15 mm的小孔(该孔应尽可能远离电表接线端子接线盒、计量二次线,在开孔处应套上塑料垫圈),作为负荷管理终端用屏蔽线、电流、电压取样线、电源线及控制线等进出计量间隔的通道。
5.7 其它 
5.7.1 计量点在区街变的低压计量柜的技术标准可参照执行。
5.7.2 特殊情况下使用的室外计量柜、箱式变计量及杆上计量装置以及计量箱的的技术标准可参照执行。
5.7.3低压计量柜改造技术要求参照本技术规范执行。
回复
lhp95
2010年12月12日 09:41:05
8楼
低压柜中计量设置时还有其它一些注意事项么? 电压回路要有短路保护(熔丝)。这一点我们有所不同:我们有些是不用短路熔丝保护的。
回复

相关推荐

APP内打开