施工现场临时用电配电箱。
hcw5918
hcw5918 Lv.4
2010年12月04日 14:19:06
来自于工地图片
只看楼主

末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)

末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。
请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。
漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,
(注意,所有机具必须安全接地)

配电墙.JPG


一级箱1.JPG


一级箱2.JPG


二级箱1.JPG


二级箱2.JPG


二级箱单个空开标牌.JPG


安全用电.JPG

免费打赏
znlty
2010年12月17日 09:44:28
42楼
好好学习天天向上

我公司是专业的门禁生产企业,具备强大的研发实力,产品有较大的价格优势,售后服务体系完善和技术支持有绝对保障,而且还可以根据客户要求修改或定制 ,我司软件产品稳定、安全系数高、操作简便,可以保证 3分钟安装好 3分钟学会操作 3分钟内为你解答所有的疑问。;硬件产品在行业中产品系列最全,涵盖独立型门禁、联网型门禁、电梯、储物柜、停车场道闸控制板等几大系列十几种规格的产品。我们的产品全部采用工业级元器件、重要的部位关键的部位均采用军工级元器件,并提供三个月包换、一年保修、终生免费升级的优质售后服务,让你买的放心、用的舒心,您的满意就是我们的追求
联系电话13798318392 周先生 QQ 790841130
回复
sydl18
2010年12月17日 14:34:00
43楼
第一张图最上面开关左边绿色的东西是什么啊,就是接黄线的那条,应该用黄绿线吧
回复
cangli0
2010年12月17日 16:43:41
44楼
首先,箱体周围没有安全的好护措施,比如:消防砂、灭火器等消防设施,其次,箱内接线严重不规范,而且很混乱,然后,箱外壳没有责任人标签,应该注明此配电箱应由哪个单位那名电工负责,这样方便管理。现场临电应严格按照临电方案执行,详见《施工现场临时用电安全技术规范》GJ46-2005
回复
gao562
2010年12月18日 20:29:42
45楼
还可以的,验收过的去了
回复
shuidianyang888
2010年12月18日 20:57:53
46楼
难看的我见的多了。。。有 的还不接地还有开关没盖的
回复
rijiaman
2010年12月18日 23:19:15
47楼
临时的呀,做成这样子 已经不错了!
回复
nizi9812
2010年12月22日 17:51:21
48楼
这个算好的了
现在施工现场哪里会做这些东西啊
回复
axjcb
2011年02月08日 10:31:07
49楼
还不错,临电吗
回复
h20090630
2023年01月21日 13:00:18
50楼

布置比较整洁,电流能满足使用要求,断路器没有选择透明的壳体,看不到明显的断开点。