10KV高压柜里面的主母线是怎么选的
hahaoohehe
hahaoohehe Lv.3
2010年12月04日 13:14:36
只看楼主

低压柜里面的母线可以根据 《建筑电气数据手册》里面的 变压器低压侧出线选择 这个表选。那么高压柜里面的主母线是怎么选的,没找到这个表?根据载流量选择母线,是根据 《工业与民用配电设计手册》 里面的522页的表么?母线载流量的表 不分高低压么?高压(10KV) 低压(0.4KV)都可以用这个表么?

低压柜里面的母线可以根据 《建筑电气数据手册》里面的 变压器低压侧出线选择 这个表选。

那么高压柜里面的主母线是怎么选的,没找到这个表?

根据载流量选择母线,是根据 《工业与民用配电设计手册》 里面的522页的表么?母线载流量的表 不分高低压么?高压(10KV) 低压(0.4KV)都可以用这个表么? 1.jpg

1.jpg

免费打赏
海法马卡比
2010年12月04日 13:48:36
2楼
母线载流量的表 不分高低压么?这个好像真的不分。。等高手
一般10kv进线,高压母线都是选择矩形的 60x6 ,我看其他老图是这么选型的!
钢参 20章是关于 母线选择的 介绍!
回复
hahaoohehe
2010年12月04日 14:26:16
3楼
哦!是不分么? 钢参全名是什么呀
回复
juju-snz
2010年12月05日 18:04:28
4楼
母线载流量是根据通过相应电流时发热后的散热情况确定的。 跟电压每关系(根电压有关系的是相间距离和对地距离)。
回复
zhouxiaosongcn
2010年12月05日 20:22:10
5楼
通常情况下,高压电器的主母线主要受短路的动、热稳定影响!!
高压电器的母线按照载流量选择,按动、热稳定校验。
例如:60kV高压柜中1000kVA的变压器回路,其额定电流才90A左右,按载流量选择时截面积很小即可;但如果短路容量100MVA时按动、热稳定校验至少70mm2以上!
回复
electrician1
2010年12月05日 20:54:59
6楼
应该要分,选母线主要考虑载流量、经济电流密度、机械强度、动热稳定性等等,电压等级不一样,考虑的条件不一样。手册中没分开,仅仅只指母排载流量
回复
海贼王laaa
2010年12月05日 21:37:46
7楼
5楼正解,高压母线载流量都比较小,不能按照载流量选,作为生产工人来说,应该看开关的短路电流值,20KA,25KA,30KA的都不一样。有选型表,可以搜索一下。
回复
海法马卡比
2010年12月05日 23:24:32
8楼
钢铁企业电力设计手册
回复
lyoui
2010年12月06日 11:52:48
9楼
学习了,值得探讨
回复
hnggy
2010年12月06日 18:39:27
10楼
2010年12月06日 22:06:32
11楼
顶5楼的,10KV高压柜里面的母线 应该按照热稳定校验 来选择吧?载流量比较小。
如果1个高压柜引出2台变压器,1台是1250,1台是1000的,那怎么选高压柜的主母线呢?热稳定校验怎么弄的呢?
回复

相关推荐