低压柜里面的母线可以根据 《建筑电气数据手册》里面的 变压器低压侧出线选择 这个表选。那么高压柜里面的主母线是怎么选的,没找到这个表?根据载流量选择母线,是根据 《工业与民用配电设计手册》 里面的522页的表么?母线载流量的表 不分高低压么?高压(10KV) 低压(0.4KV)都可以用这个表么?
低压柜里面的母线可以根据 《建筑电气数据手册》里面的 变压器低压侧出线选择 这个表选。
那么高压柜里面的主母线是怎么选的,没找到这个表?
根据载流量选择母线,是根据 《工业与民用配电设计手册》 里面的522页的表么?母线载流量的表 不分高低压么?高压(10KV) 低压(0.4KV)都可以用这个表么?
2楼
母线载流量的表 不分高低压么?这个好像真的不分。。等高手
一般10kv进线,高压母线都是选择矩形的 60x6 ,我看其他老图是这么选型的!
钢参 20章是关于 母线选择的 介绍!
回复
3楼
哦!是不分么? 钢参全名是什么呀
回复
4楼
母线载流量是根据通过相应电流时发热后的散热情况确定的。 跟电压每关系(根电压有关系的是相间距离和对地距离)。
回复
5楼
通常情况下,高压电器的主母线主要受短路的动、热稳定影响!!
高压电器的母线按照载流量选择,按动、热稳定校验。
例如:60kV高压柜中1000kVA的变压器回路,其额定电流才90A左右,按载流量选择时截面积很小即可;但如果短路容量100MVA时按动、热稳定校验至少70mm2以上!
回复
6楼
应该要分,选母线主要考虑载流量、经济电流密度、机械强度、动热稳定性等等,电压等级不一样,考虑的条件不一样。手册中没分开,仅仅只指母排载流量
回复
7楼
5楼正解,高压母线载流量都比较小,不能按照载流量选,作为生产工人来说,应该看开关的短路电流值,20KA,25KA,30KA的都不一样。有选型表,可以搜索一下。
回复
8楼
钢铁企业电力设计手册
回复
9楼
学习了,值得探讨
回复
10楼
通常情况下,高压电器的主母线主要受短路的动、热稳定影响!!
高压电器的母线按照载流量选择,按动、热稳定校验。
例如:60kV高压柜中1000kVA的变压器回路,其额定电流才90A左右,按载流量选择时截面积很小即可;但如果短路容量100MVA时按动、热稳定校验至少70mm2以上!
支持一下。
回复
11楼
顶5楼的,10KV高压柜里面的母线 应该按照热稳定校验 来选择吧?载流量比较小。
如果1个高压柜引出2台变压器,1台是1250,1台是1000的,那怎么选高压柜的主母线呢?热稳定校验怎么弄的呢?
回复