2台1600KVA变压器并列运行,中间设置联络柜好呢,还是不设置好? 讨论一下
2台1600KVA变压器并列运行,中间设置联络柜好呢,还是不设置好? 讨论一下
2楼
一般应设置联络开关,分段运行,这样电路相对简单些,主要是并列运行时短路电流较大且计算复杂,要求电器开断容量的较大。还有等出现短路情况后有可能出现两台变压器进线开关同时跳闸,扩大停电范围。电器之间的选择性不容易实现,且对并列运行的变压器也有相应的要求。
当然也不是不行,只是复杂了些,成本也不一定会低,感觉利小于弊。如果肯定要并列运行,应不需加联络开关。
回复
3楼
感谢楼上,并列的一些弊端本人也知道,但甲方就这样要求,的确负荷易分配些,出线容量可大些
回复