系统压差小,室温不达标,求解!
wmljp
wmljp Lv.2
2010年12月03日 22:53:15
来自于采暖供热
只看楼主

有一个2万平方米的单位住宅楼,下供下回双管系统,原来由一台4吨燃煤锅炉供热,今年拆除锅炉,在没有进行分户改造的情况下,直接接入市政供热网。 在换热站为其它热用户供热的DN300的供回水干管上,垂直方向接入管径为DN100供回水管。 在单位住宅楼入口的集水器上压力表的读数为供水:0.34MPa回水为0.32MPa,压差仅0.02MPa。 现象:三至六层室温能达到18度;一、二层住户室温不达标、部分一、二层住户散热器手感冰凉,室温12-14度。

2010年12月06日 20:33:58
12楼
把300管上的其它用户,关小阀门,
回复
wmljp
2010年12月06日 21:17:11
13楼
天听说热力公司解决的方案是:在原锅炉房集水器的DN100总回水管上旁通一根DN32的管,在DN32的管上加装一个DN32的泵,这个方案我看就是胡弄人!DN32的截面是DN100的十分之一,不会起什么作用的。
其实,就将这200户做为系统最不利端来解决,加个8米扬程DN100的管道泵不就解决了吗?
回复
wmljp
2010年12月06日 21:18:38
14楼
今天听说热力公司解决的方案是:在原锅炉房集水器的DN100总回水管上旁通一根DN32的管,在DN32的管上加装一个DN32的泵,这个方案我看就是胡弄人!DN32的截面是DN100的十分之一,不会起什么作用的。
其实,就将这200户做为系统最不利端来解决,加个8米扬程DN100的管道泵不就解决了吗?
回复
wmljp
2010年12月07日 23:39:02
15楼
??????????????????