消防水池取水口怎么做?
mr_wen
mr_wen Lv.2
2002年08月13日 13:08:53
只看楼主

不设消防泵,设地下消防水池(池底-4.00米)供消防车取水,取水口具体如何做?如何满足保护半径150米外的消防用水?谢谢!

不设消防泵,设地下消防水池(池底-4.00米)供消防车取水,取水口具体如何做?如何满足保护半径150米外的消防用水?
谢谢!
免费打赏
mqy128
2002年08月19日 21:39:56
12楼
接个室外栓,加个底阀.
回复
小不点
2002年08月19日 21:46:29
13楼
同意楼上的,底阀是不可缺少的,除非消防水池的液为高过消防车水泵的高度。
回复
jxm
2002年08月19日 22:55:24
14楼
1做水池取水口构筑物,2,做DN150室外消火栓,用DN150钢管与水池连接.3,可做DN200钢管至水池底连通,地上钢管口用大钢套罩住,消防时打开伸下皮管吸水.参>01~02年某一期?
回复
zjf2002
2002年08月21日 19:14:13
15楼
除非经常维护及往管道补水,否则底阀装与不装一样,消防车都配有真空泵引水装置.
因长时间不用如遇阀板淤结,锈死等情况出现,还不如不装.
回复
小不点
2002年08月21日 19:37:36
16楼
消防车的底阀如何与已安装的室外消火栓的水塘内的另一端连接。当然,如果设置的是取水井或取水池之类的,另当别论。
回复
2003qfb
2004年10月27日 23:40:50
17楼
高手
回复
timon
2004年10月29日 00:30:06
18楼
获益匪浅
回复
伯大哥
2004年10月29日 10:24:56
19楼
为便于消防车水泵取水灭火取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置,安装,检修和水泵正常工作的要求;保证吸水高度部超过6.00m.
回复
vectra
2005年01月05日 15:10:28
20楼



完全同意!
回复
gpechj02
2006年06月04日 15:21:33
21楼

那一期是深圳用的,其他地方的也不一定行啊,没有规范要求的自已想怎么做都可以的,只要各种参数满足规范就行。
回复

相关推荐

APP内打开